Piepen/Hochwasser UFK 25/2M/3

Verfasst: Di 30. Jan 2018, 16:53
von fschwegmann
Moin zusammen,
wir haben ein Problem mit unserer Hebeanlage.
Seit ca. Jahr 2000: Jung-Doppelpumpwerk mit 2x UFK 25/2M/3; Steuergerät: BD46 ExM
Vor vier Jahren wurden zwei neue Pumpen eingebaut (AMAREX N-S 050-172/002-YLG-140).
Im letzten Jahr wurden zudem die Glocken gereinigt und neu eingestellt.
Vorher sowie jetzt immer noch folgendes Problem:

Bei normalem Abwasserstand fängt die Anlage an zu piepen und die rote Leuchte "Hochwasser" leuchtet auf.
Setzt man den Summer einfach zurück, geht auch nach einiger Zeit die "Hochwasser"-Leuchte wieder aus und
alles ist normal. Sporadisch ein paar Tage später wieder "Summer" und "Lampe (Hochwasser)" an, Wasserstand normal.
Da scheint es ein elektrisches Problem zu geben?! Der Monteur sagte außerdem, dass die Pumplaufzeiten
sehr lange wären. Leider wollte er uns abermals nur ein neues Pumpwerk verkaufen, was für mich nicht ganz
offensichtlich erscheint...

Re: Piepen/Hochwasser UFK 25/2M/3

Verfasst: Di 30. Jan 2018, 17:05
von bastelkoenig
Ist der Wasserstand im Schacht direkt konrolliert?
Wenn man den Summer nicht Quittiert geht die Meldung dann von selber weg?

Klingt als wenn die Grundlastglocke nicht Schaltet und über die alarmglocke geschaltet wird.
Dann müsste mit der Meldung Hochwasser aber so oder so eine der Pumpen oder wenn schon Spitzenlast erreicht ist, beide Einschalten.

Wenn die Meldung kommt, läuft dann eine Pumpe oder nicht?
Wenn nicht kann man schon davon ausgehen das was mit der Grundlast nicht stimmt.
Verstopft, kondenswasser oder Druckschalter defekt

Re: Piepen/Hochwasser UFK 25/2M/3

Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 08:51
von fschwegmann
Ist der Wasserstand im Schacht direkt konrolliert? :arrow: Ja im Schacht
Wenn man den Summer nicht Quittiert geht die Meldung dann von selber weg? :arrow: nach einiger Zeit, die gefühlt jedesmal länger wird
Wenn die Meldung kommt, läuft dann eine Pumpe oder nicht? :arrow: Das ist auch der Fall, es läuft mindestens eine Pumpe, zudem klackert eines der beiden Relais? lautstark

Vielen Dank für die Hinweise

Re: Piepen/Hochwasser UFK 25/2M/3

Verfasst: Mi 31. Jan 2018, 16:54
von bastelkoenig
Moin!

Dann würde ich tatsächlich noch mal den weißen Schlauch am Steuergerät abmachen und richtung Schacht durchblasen.
Dieses sollte problemos funktionieren. Wenn nicht die Glocke im Schacht mal kontrollieren.

Dann die Nachlaufzeiten prüfen. die Pumpe muss so lange laufen, bis die untere Glocke AUFGETAUCHT ist,
sie darf nicht mher im Wasser hängen und nicht so lange das die Pumpe schlürft bzw. der Trockenlaufschutz anspricht.
Da die Pumpen die verbaut wurden garantiert andere Kennlinien haben, passt die Nachlaufzeit nicht mehr,
diese war ja für die JUNG eingestellt.

Ich denke nicht das beim Tausch der Pumpen daran gedacht wurde die Nachlaufzeit anzupassen.
Wenn dann die Grundlastglocke immer im Wasser bleibt kann es gut sein das sie schon wieder total verdreckt
und verstopft ist, daher dann Grundlast nicht Schaltet und die Anlage nur über Alarm läuft.

Re: Piepen/Hochwasser UFK 25/2M/3

Verfasst: Do 1. Feb 2018, 11:38
von Kanalratte
Zitat...
........dass die Pumplaufzeiten sehr lange wären..........

was heißt zu lange? Dauert der eigentliche Pumpvorgang zu lange?
Bei beiden Pumpen oder nur bei einer?
Ich hab das dumpfe Gefühl, dass da eine Pumpe falsch herum dreht. Fördert auch, aber eben nur ganz langsam.
Deshalb hustet unter Umständen das Schütz.
Gruß aus dem Norden,
Dirk

Re: Piepen/Hochwasser UFK 25/2M/3

Verfasst: Do 1. Feb 2018, 21:02
von bastelkoenig
Wenn die Anlage noch keinen Trockenlaufschutz hat und durch zu lange Nachlaufzeit ins Schlürfen kommt,
ist Luft im Gehäuse. Würde auch für das langsame Abpumpen sprechen oder nicht?

Erstmal auf jeden Fall Schacht aufmachen, füllen lassen, und wenn die Untere Glocke ca. 10cm
unter Wasser ist sollte die Anlage mit einer Pumpe einschalten.
Dann sollte die Pumpe so lange laufen das die Glocke auftaucht.

Springt sie dabei nicht an, dann haben wir schonmal den Übeltäter des Alarms gefunden.

Re: Piepen/Hochwasser UFK 25/2M/3

Verfasst: Di 27. Feb 2018, 10:30
von fschwegmann
Der Techniker war heute da, nachdem die Pumpe nun täglich 1-2 mal angesprungen ist.
Die Schaltpunkte hatten sich nicht wieder verstellt, Pumpen und Glocken sind frei.
Da im letzten Jahr schon Verschleiß an den Laufrädern "diagnostiziert" wurde, wird nun der
Austausch des Schneidwerks empfohlen. Generell läuft die Anlage, pumpt halt immer noch
sehr langsam ab.