Pumpschacht wird leergezogen - Trockenlaufschutz löst aus

Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 10:04
von Basti825
Hallo zusammen,

ich bin neu hier im Forum da wir vor ein paar Tagen unser neues Haus bezogen haben.
Unser Abwasser wird über einen PSK B800 Pumpschacht mit MultiCut 20/2M plus Ex entsorgt.

Vom Schacht aus haben wir auf den ersten 70m ein gefälle von ca. 3%. Im Anschluss über eine Strecke von ca. 100m eine minimale Steigung bis zum öffentlichen Kanal von weniger als 1%.


Folgende Probleme habe ich nun sein ein paar Tagen mit der Anlage:
- Wenn die Pumpe läuft und dann an der unteren Glocke abschaltet zieht es im Anschluss das Wasser weiter aus dem Schacht. Das führt dazu, dass fast nach jedem Lauf der Pumpe der Trockenlaufschutz anschlägt und eine Störung angezeigt wird.
Gibt es hierzu ggf. ein 2 Wege Rückschlag-Ventil oder eine andere technische Lösung um dies zu unterbinden?

- Seit gestern zeigt die Steuerung den Fehler "Sensorlogik" an. Ich habe hier gelesen dass für diesen Fehler auf jeden Fall ein Kundendienst/Installateur vor Ort kommen muss.
Da mein Installateur noch nicht viel Erfahrung mit Jung Abwasserpumpen hat noch eine Frage zu dem Anschluss der Unterdruckleitungen an der Steuerung. Müssen diese irgendwie abgedichtet werden oder ist es ausreichend die Schläuche einfach auf die Anschlüsse an der Steuerung zu schieben?

Danke für die Unterstützung.
VG Sebastian

Re: Pumpschacht wird leergezogen - Trockenlaufschutz löst aus

Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 15:56
von bastelkoenig
Also die Anschlüsse der Staudruckglocken werden einfach nur aufgesteckt das ist IO.

Der Fehler Sensorlogik kann auch entstehen, wenn die Staudruckglocke noch sagte "Ein",
aber der Trockenlaufschutz auslöst. Die Glocken mal akribisch reinigen und zum Schacht hin die Schläuche durchblasen.

Sonst kann es ja nur sein das es über den Saugheber den Schacht leer zieht.
Am höchsten Punkt der Druckleitung müsste also ein Entlüfter montiert sein damit es eben Luft nachziehen kann,
und nicht den Schacht leer zieht. Dieser Punkt müsste bei dir ja das Rückschlagventil im PKS-Schacht sein.

Ist da so was verbaut?

Re: Pumpschacht wird leergezogen - Trockenlaufschutz löst aus

Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 16:03
von Sprinter
Hallo Basti,
den Entlüfter den Bastelkönig meint gibt es , der Heißt "Vakuumbrecher".
Grüße
der Sprinter