Seite 1 von 1

WC fix 260

Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 21:05
von ziggy07
:shock: Hallo zusammen,
Mein WC fix verrichtet seit 6 Jahren treu seine Dienste.
:o Jetzt ist er im Osnabrücker Hochwasser versoffen.
Nach der Trocknungsaktion lief er auch wieder, nur leider permanent :!:
:( Wäre schön, wenn er wieder in Gang käme.
Weiß jemand, ob ich besser zuerst den Schalter oder das Relais austausche?
Ich tippe ja auf den Schalter!!!!!!!!!
Alternativ wäre natürlich auch ein Kundendienst hier in der Nähe schön, wo ich das Gerät hintragen kann.
:)
Mit Einschicken oder so hab ich es nähmlich nicht so.
Grüßle
ziggy07 :lol:

Re: WC fix 260

Verfasst: Di 28. Sep 2010, 10:42
von jt-admin
Hallo ziggy07,
du hast unser Mitleid und hoffentlich wird wieder alles gut!

Ein Tipp aus unserer Serviceabteilung:

Gerät stromlos machen. Dann Haube abnehmen und einen Draht vom Druckschalter abziehen. Danach Haube drauflegen (wegen Sicherheit) und Stecker rein. Wenn das Gerät jetzt nicht mehr von selbst anspringt, war es der Schalter. Läuft das Gerät trotzdem noch, dann ist die Platine fällig.

Die obligtorische Warnung: Achtung Spannung! Nicht an offenliegenden bestromten Kontakten arbeiten

Es ist ratsam, nach einer Überflutung immer beide Bauteile wechseln. Unser Service hilft gern. Wenn du nur die Ersatzteile benötigst, kannst du diese auch in unserem neuen Ersatzteil-Web-Shop bestellen.

Hoffe das hilft dir weiter.

Re: WC fix 260

Verfasst: Di 28. Sep 2010, 20:40
von ziggy07
Vielen lieben Dank. :D
werde es ausprobieren.
Gruß ziggy07

Re: WC fix 260

Verfasst: Di 28. Sep 2010, 20:43
von ziggy07
:D Hurra, es ist der Schalter :!: :!: :!: