Seite 1 von 1

Steuerung Basic Logo: kleiner Schiebeschalter rastet nicht ein

Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 16:07
von Stef
Hallo Gemeinde,

über der Elektroanschlußleiste befindet sich ein Bauteil mit einem kleinen Schiebeschalter. Der rastet nicht ein und deswegen macht die Pumpe im Automatikbetrieb keinen muxer. Manuell pumpt sie einwandfrei. Was ist falsch?

Danke vorab und Grüße

Re: Steuerung Basic Logo: kleiner Schiebeschalter rastet nicht ein

Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 17:34
von Sprinter
Hallo Stef, entschuldige die lange Wartzeit.
Ich denke du meinst das Schaltschütz. Wenn es schaltet, wenn du den Hand-0-Automatik Schalter auf Hand stellst, aber nicht im Automatikbetrieb, dann hast Du ein Problem mit dem Niveaugeber.
Was für eine Steuerung und Pumpe hast Du denn?
Grüße
der Sprinter