Seite 1 von 1

WCfix 260/1

Verfasst: So 27. Dez 2020, 15:17
von rezw71
Hallo zusammen,

ich betreibe im Keller eine Fäkalienhebeanlage WCfix 260/1. Daran ist ein Tiefspül-WC angeschlossen. Seit einiger Zeit steigt beim Spülvorgang der Wasserstand im WC (und damit auch in der Hebeanlage) sehr hoch an bevor die Pumpe in der Hebeanlage einschaltet. Die Pumpe fördert das Wasser sauber weg und schaltet auch wieder ab.

Kann man den Flüssigkeitsstand, bei dem die Pumpe einschaltet justieren? Wenn ja, wie macht man das?

Vielen Dank im Voraus!

Re: WCfix 260/1

Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 06:35
von Sprinter
Hallo,
der Flüssigkeitsstand ist nicht justierbar.
Entweder geht der Druckschalter kaputt, oder es gibt eine Verstopfung die verhindert, dass das Wasser zügig in den Wc Fix einläuft oder der Druckschalter ordentlich einschaltet.
Grüße
der Sprinter

Re: WCfix 260/1

Verfasst: Mo 28. Dez 2020, 15:09
von rezw71
Hallo Sprinter,

vielen Dank für die schnelle Beantwortung der Frage.

Ich werde einen neuen Druckschalter bestellen und einbauen.

Vielen Dank!