hier mal ein Fallbericht eines Hebefix Extra Fehlers- der am Ende eine einfache Lösung fand, allerdings aufgrund des "nur ab und zu"-Fehlerauftretens erstmal nicht sofort richtig diagnostiziert und gelöst werden konnte:
Ich stell das deshalb hier rein weil der Fall ggf. auch für andere interessant sein könnte:
Also wir haben in einer Zahnarztpraxis eine Hebefix Extra, die das gesamte Abwasser der Praxis "bearbeitet": das sind locker mal auch 20l/min von den Aufbereitungsgeräten, viele aggressive Reinigungschemikalien und auch Temparaturspitzen bis zu 70-80 Grad. DIe Anlage ist somit mehr als gut belastet. Und es ist bekannt etwas außerhalb der empfohlenen Spezifikation;-) funktioniert aber ansonsten eigentlich sehr gut und sicher.
Seit dem 1.11. hatten wir aber nun plötzlich fast jeden Tag 1x Trockenlauf/Dauerlaufalarm-zusätzlich fiel auf, dass die Pumpe manchmal aber nicht immer etwas länger abpumpte als sonst. Wir hatten erst verstärkte Schaumbildung und Lufteintrag in die Pumpe aufgrund veränderter Chemikalienzusammensetzung oder fehlerhafter Entsorgung von Chemie in Verdacht, nachdem aber nach Befragung aller beteiligten klar war, dass diese These nicht passt, haben wir doch nochmal neu die Pumpe in engeren Verdacht genommen:
Nach einigen Wochen gelang es uns dann endlich , mal den Trockenlauf/Dauerlauffehler bei geöffneter Anlage unter Inkaufnahme der Gratisdusche auf ein Video zu bannen: (war etwas schwierig, einen guten Zeitpunkt dafür zu finden, weil man ja nicht wusste, wann genau der Fehler mal wieder kommt- außerdem steht die Anlage in einem Sprechzimmer und bei laufender Behandlung muss das auch passen, eben mal einen solchen Film zu drehen, während der Patient zuschaut, was wir da so treiben- das geht nicht bei jedem Patienten;-)
Im Trockenlauffehler war jedenfalls der Behälter, wenn man geöffnet hineinschaute keineswegs trocken, sondern knapp 1/3 gefüllt, Schwimmer war frei, nicht blockiert und das Wasser spritze durch das Entlüftungsloch am Beginn der Druckleitung kräftig zurück. Wenn man dann kurz den Stecker der Pumpe gezogen hat, war der Spuk sofort vorbei. Danach pumpte die Hebeanlage wieder ganz normal. Die Wahrscheinlichkeit für das erneute Eintreten einer Trockenlauf-, besser Dauerlaufstörung wie beschrieben erhöhte sich, wenn grad besonders heiße und schaumige Abwasser abgepumpt wurden. Aber es trat auch nicht bei jeder dieser Situationen auf.
Wir haben allerdings nach diesem Fehlerbild auf dem Video und dem Hören der Geräusche doch schließlich einen Defekt der Rückschlagklappe vermutet-- wir haben somit jetzt am 20.11. den Klappenbereich revidiert: haben eine neue Klappe eingebaut und Analyse der alten Klappe hat dann auch bestätigt: diese war abgerissen, zudem blasig aufgequollen.
Warum der Fehler mit diesem status quo der Klappe trotzdem nicht durchgängig kam, sondern nur sporadisch auftrat, und sich durch kurzes Ausschalten der Pumpe noch zurücksetzen ließ, kann man nur vermuten: die klappe ist horizontal verbaut gewesen: im Fehler hat sie sich sehr sicher verkantet /quergestellt gehabt, so dass wie bei einer insuffizienten Herzklappe das Medium zu großen Teilen wieder zurückgeflossen ist , daher der Dauerlauf- und nach Steckerziehen und Unterbrechung pumpe, hat vermutlich hier dann immer noch der Unterdruck durch das über aus der Druckleitung rückfließende Restwasser dazu geführt dass sich die Klappe wieder an Ort und Stelle bewegt haben muss, nur um dann bei erneuter starker Abwasserbelastung sich wieder quer zu stellen- irgendwas die Richtung muss es gewesen sein...
Somit passt dieser Beitrag auch zu wie an anderer Stelle auch beschrieben
nur dass eben bei uns das "pumpt und pumpt" spannenderweise nur sporadisch auftrat in diesem Fall."Hebefix Extra pumpt und pumpt..."-
Vielleicht noch wichtig: die abgerissene Rückschlagklappe war seit 2016 an Ort und Stelle, sie war also schon recht lange im Einsatz und wenn man bedenkt, dass wir hier mit aggressiver Chemie arbeiten in der Instrumentenaufbereitung teilweise ist es nachvollziehbar, dass nach so vielen Jahren sowas mal passieren musste- wir hatten zwischenzeitlich die Pumpe längst auch schon aufgrund der hohen Betriebsbelastung und korrodierter Mikroschalter und Wasser in der Ölkammer tauschen müssen- seinerzeit hatte wir allerdings, obwohl die neue Pumpe auch eine neue Rückschlagklappe gehabt hätte im Set, diese nicht neu verbaut sondern die alte der Einfachheit halber , weil sie ja funtionierte noch, belassen- aus der Erfahrung jetzt würde ich daher nun aber immer empfehlen, die Rückschlagklappe in einem Setting wie unserem vorsorglich gleich immer doch mit zu tauschen jedenfalls nach einigen Jahren Betriebszeit der Anlage