Moin moin...

Seit ca. 6 Jahren habe ich eine oben genannte Jung WC Fix Anlage... Die Pumpe schaltet seit einiger Zeit nach dem Abpumpen nicht mehr ab.

Wenn man dem Gerät einen leichten "Klapps" verpasst, also oben auf den schwarzen Gehäusedeckel der Pumpe schlägt (mit nem leichten Hammerschlag) geht die Pumpe aus.

Wenn man dem System dann wieder Wasser zuführt, schaltet sich die Pumpe normal ein, pumpt das System ab, und dann läuft sie wieder so lange weiter, bis man drauf haut...

Ich bin ja ein Verfechter der Möglichkeit " durch leichtes Draufhauen " Fehlfunktionen zu beheben. Problem ist nur, dass dies zum einen nervt und das Gerät ja hinter der Wand eingebaut ist und man seinen Gästen ja nicht immer zumuten möchte, dass sie das halbe Bad demontieren müssen, um nach dem Toilettengang die Pumpe, mittels "hau drauf" wieder aus zu schalten....

Daher meine Fragen:

Woran könnte das liegen... Also die Rohrleitungen sind frei. die Rüchschlagklappe funktioniert... und verstopft ist im System auch nichts.....

Falls das gute Stück nicht mehr will und ich eine neue Anlage kaufen müsste hier noch was wichtiges :

Sind die Anschlüsse bei der neuen (moderner aussehenden ganz eckigen Version des WC-Fix 260 V ) identisch mit denen des Gerätes das ich habe... also die Version, die vor ca. 6 Jahren noch aktuell war.... denn ich würde, falls ich ein neues kaufen müsste, eher ungern alles zerlegen wollen.... so wären es ja nur die beiden Manschetten vom Zulauf der Toilette und der Ablauf mit Rückschlagklappe... die man lösen und dann nach dem Gerätetausch wieder anbringen müsste...

Könnte man also ohne große Änderungen eine alte Anlage gegen eine aktuelle Version ausstauschen....????

Vielen Dank für die Hilfe...

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: Do 24. Sep 2009, 09:20
von bastelkoenig
Hey :-)

Mit der WC-Fix-Reihe kenne ich mich nicht so gut aus, aber soweit ich weis, wird über eine Staudruckschaltung
eingeschaltet. Dort sitzt ein Druckschalter, der vll. feucht geworden ist innen und nun hängt.
Andernfalls kann auch sein, das das Relais auf der Steuerplatine defekt ist und "klebt"

Das mit dem Schalter könntest du testen, in dem du ihn überbrückst, und immer an-aus-Intervalle simluierst.
Wenn es dann immer klappt ist es der Druckschalter.
Mit dem Relais wird das schon schwieriger, da müsstest du messen, ob noch Spannung an der Relaisspule anliegt,
obwohl die Anlage eigendlich abgeschaltet hat.

Beides solltest du aber mit größter vorsiht machen, da dort 230V anliegen und die ohne weiteres tödlich sein können.
Am besten lässt du es von einem Fachmann machen, das nachmessen.
vlG Timo

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: Do 24. Sep 2009, 21:01
von Pumpen Willi
Hallo „Allgemein“,

wie ich schon immer postete – WC –Fix’s sind ein wenig kompliziert!
Entweder man kennt sich damit aus – dann ist es eine „leichte“ Sache!
Aber wenn man „Laie“ ist – dann lasst die Finger davon – ein Fachmann muß ran!

Ich habe keine Lust mehr hier den WC-Fix weiter zu erklären – Druckdosen,Dichtungen ect. wie, was der Fehler sein kann – zu komplex - eine „Meisterleistung“ von Jung – so ein komplexes funktionieentes Gerät herzustellen.

Nochmal – das Gerät muß man ausbauen – und komplett zerlegen um an den wahren Fehler zu treffen – hört sich abstrakt an – ist aber so – der WC-Fix wurde entwickelt für „Privatkunden“ – die ein Bad im Kellergeschoss ausbauen wollten – für „private Zwecke“ – leider wurde „Dieses“ auch von „Gewerblichen“ genutzt – um Ihre „Ferienwohnung“ damit auszustatten... hier könnte ich endlos weiter erzählen...!

Ich gebe Euch einen Tipp,wenn ihr ein Problem habt mit eurem WC-Fix,dann meldet euch gleich bei Jung-Service und nicht hier im Forum!

Gruß Pumpen Willi

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: Do 24. Sep 2009, 23:28
von bastelkoenig
Ehrlich gesagt, wäre es mein WC-Fix hätte ich ihn sowieso zerlegt.
Aber trotzdem versucht man ja nur zu helfen, PumpenWilli.
Natürlich hast du mit dem zerlegen recht.

lG Timo

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: Fr 25. Sep 2009, 15:33
von Pumpen Willi
Hallo bastelkoenig (Timo),

9 Tage Krankenhaus..hoffentlich ist wieder alles Ok!!?

Erstmal ein „Nice to come back“!

Ich will ja auch nicht „schroff“ reagieren“ – ich will auch nur helfen – aber der WC-Fix ist ein wenig kompliziert um ihn hier einfach mal schnell zum reparieren zu erklären.
Und wenn unter „Spannung“ – nur vom Fachmann – das versuche ich hier zu übermitteln.
Deswegen am besten – ausbauen – zerlegen – befunden – reparieren!
Wie Du auch schon von selbst zugibst – „wenn’s Dein eigener wäre“!
Tipps – immer wieder gerne – bei Undichtigkeiten im WC-Fix – die Fragen die hier aber gestellt wurden geben mir nur die eine Lösung – ansonsten hätte ich was anderes geschrieben.
Aber ich will nicht das sich hier irgendwann mal einer meldet und schreibt -„mein Freund ect. ist Euren Tipp’s nachgegangen – nächste Woche ist die Beerdigung!
Verstehst Du!!!

Gruß Pumpen Willi

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: Fr 25. Sep 2009, 20:55
von Norman73
Moin moin....

So erstmal Danke für die Hinweise nach dem Motto "lass die Finger davon, wenn Du keine Ahnung hast"..... Zähle mich zum Glück nicht zu denen, die an irgendwas rumschrauben, von dem man keine Ahnung hat... daher ja meine Frage hier..

Da ich Anfangs dachte, dass Probleme, die sich durch leichtes Draufhauen immer wieder beheben lassen, wohl keine hochelektronische Ursache haben können, stelle ich diese Frage... scheint komplizierter zu sein als ich dachte.... aber gut

Das Ding ist nun auch schon 6 Jahre alt... hat ne Menge wegbefördert.... und wird dann wohl in Rente gehen müssen...


Aber die wichtigste Frage... ob die alte Version mit den Anschlüssen und Maßen der neuen aktuellen kompatibel ist.... die blieb leider noch unbeantwortet..... denn bevor ich hier lange bastel... wovon ich keine Ahnung habe... und nur nebenbei... Pumpen die im Innern noch die eine oder andere Restanhaftung Fäkalien enthalten, baue ich eh nicht gern auseinander.... kauf ich ne neue die dann hoffentlich wieder 6 Jahre hält....

Also... wer weiss es.... passt neu an die Anschlüsse von alt....

Vielen Dank an alle die sich Sorgen machen... ist ja auch berechtigt.... denn 230 V kann einen definitiv auf den Rücken legen !!!!

Danke und schönes Wochende...

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 10:30
von bastelkoenig
Hey!

Hm also für die Rente ist der WC Fix noch zu jung, der kann einiges älter werden, Jung ist ja keine "Baumarktware"
Dann würde ich ihn lieber zum Kundendienst geben und ihn da reparieren lassen. Um ihn zu entsorgen wäre er zu schade.

Nur so nebenbei, solltest du dir tatsächlich einen neue kaufen, habe ich als Schrauber Interesse an dem alten :-)
Wäre eine Pumpe mehr in meiner Sammlung von ohnehin schon über 30.

vlG Timo

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 11:36
von Pumpen Willi
Hallo Norman73,

schau mal hier - vielleicht hilft Dir das weiter.

http://www.jung-pumpen.de/de/haustechni ... _260_a.htm
http://www.jung-pumpen.de/de/haustechni ... _260_v.htm

Gehe auf Datenblatt - da ist alles beschrieben und auch die Maße.

Gruß Pumpen Willi

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: So 27. Sep 2009, 03:32
von Norman73
Moin moin...

So.. schnelle Info... das Ding funktioniert wieder....

Da ich mich ungern geschlagen gebe und immernoch davon überzeugt war, dass es sich um ein mechanisches Problem handelt, wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Auch wenn es zur Folge hätte haben können, dass ich das Ding kaputt bastel.

Also... Schick den Stecker gezogen und das Ding zerlegt.. also so richtig lecker sieht das von innen ja nicht aus !!!

So und nun als Nichtprofi mal ganz einfach mit bestimmt völlig falschen Begriffen erklärt...

Die Pumpe hat ja einen Ein und Ausschalter... Der sich durch den Wasserstand schaltet. Also.. Deckel von der Pumpe ab... Dann waren die Kabel und die Platine zu sehen. Dann kann man in diesen Zylinder reinschauen... 4 kabel mit 4 steckern,,, vorher markiert welcher wohin gehört (für Ahnungslose kann das hilfreich sein) dann den Schalter ausgebaut... sauber gemacht und festgestellt, dass der emfindliche "Klickschalter" hinter dem Gummi sich einschalten lässt aber dann oben bleibt... also nicht wieder nach unten geht wenn der Wasserstand sich senkt und der Druck auf die Gummimembrane verschwindet....

Von oben ist dann mittig in dem Zylinder (wenn man die Stecker mit den Kabel abezogen hat) eine mit blauem lack versiegelte Plastikschraube zu erkennen. Die rausgedreht kommen einem ne kleine Spiralfeder, und zwei andere kleinteile entgegen, die zu Führung der Feder dienen.....)

Diese Feder drückt den "Klickschlater" wieder nach unten wenn das Wasser abgepumpt ist.... schaltet somit die Pumpe ab.

Diese Feder war wohl etwas müde geworden und hatte nicht mehr genug Kraft um den Schalter zu bewegen. Also... etwas länger gezogen die Feder... alles wieder eingebaut... Und Dank des nun leicht stärkeren Federdrucks funktioniert der Schalter wieder....

Pumpe schaltet Butterweich ab.... wäre das Wasser nicht so teuer würde ich immernoch davor stehen und von meinem Forschgeist fasziniert und vom Erfolg beglückt immer und immer wieder Spülen.


Das ganze hat (weil ich ja eingentlich von sowas keine Ahnung habe) knapp ne Stunde gedauert (mit sauber machen) und mich einen alten Putzlappen und ein paar Einweghandschuhe gekostet....

Gespart habe ich schlapp 500 Euro für ne neue Pumpe....

Schauen wir mal wie lange sie jetzt so schön pumpt.... Kleine Feder... große Wirkung....


Vielleicht hilft einem der genauso wenig Ahnung und das identische Problem hat ja meine "Beschreibung" ....


Also...

Viel Spaß beim Basteln und danke für alle die zumindest versucht haben mir zu helfen !!!!

Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab

Verfasst: So 27. Sep 2009, 11:34
von Pumpen Willi
Hallo Norman73,

na super – geht doch – das es ein mechanisches Problem war – ist Jedem schon klar gewesen.
Das "Ding" ist die Druckdose...
Du hast ja sogar die Mechanik des Druckschalters repariert...
Normalerweise schmeißt man das Teil raus und baut einen Neuen ein.
Hut ab!
Aber schön – auch gut beschrieben für andere die das gleiche Problem haben.
Wichtig ist nur – wie Du schon schriebst – Stecker raus – sich alles makieren – und in Ruhe der Sache nachgehen.
Schön das Du erfolgt hattest – hoffen wir das das Teil noch lange läuft.
Aber nun bist Du ja „Erfahren“ – und gehst nächstes mal mit einer gewissen Routine ran – Ersatzteile kann man nachbestellen wenn sie nicht mehr reparabel sind.

Schönen Sonntag noch
Pumpen Willi