Seite 2 von 2

Re: U3 K brummt nur noch

Verfasst: So 9. Aug 2020, 18:42
von bastelkoenig
Wenn du sie ausbaust und mal von unten ansiehst und einschaltest, läuft sie dann oder steht der Motor?

Wenn ja, Luftpolster in der Leitung -> Loch ins Spiralgehäuse bohren.

Wenn nein, kondensator defekt -> ausauschen.

Meine Anleitung zu letzterem wurde hier von jemandem öffentlich gepostet.

Re: U3 K brummt nur noch

Verfasst: So 9. Aug 2020, 19:00
von JiDi77
alles klar, habe noch nicht ausgebaut.

Wenn Luftpolster ist, wieso hat der Monteur damals nicht gemacht?

Ist aber komisch dass es gleich nach der Reinigung passiert....

Re: U3 K brummt nur noch

Verfasst: So 9. Aug 2020, 19:48
von JiDi77
Ausgebaut und Motor läuft... somit Loch in Spiralgehäuse bohren - werden wir sehen ob es hilft

Verstehe ich aber immer noch nicht wieso dies nicht immer gemacht wird...

Re: U3 K brummt nur noch

Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 10:37
von bastelkoenig
Es gibt immer noch Installateure die solche Anlagen bauen, aber davon null Ahnung haben.

Das es direkt nach der Reinigung passiert, ist sogar sehr logisch, denn dafür wird der Sumpf
leer gemacht und eben dann Luft in der Pumpe.

Re: U3 K brummt nur noch

Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 20:39
von JiDi77
Also, Loch rein und funktioniert alles wieder...

Vielen Dank für die Unterstützung

Re: U3 K brummt nur noch

Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 20:42
von JiDi77
Eine Frage noch: welcher Reiniger kann ich da einsetzen, da es immer viel Schlamm gibt. Vor ein paar Tage war es nur mit Nasssauger aber vielleicht gibt es Alternativen?