wir haben bei unserem Mieter festgestellt, dass beim Spülen der Toilette etwas Wasser aus dem Bereich kommt, wo der Aktivkohlefilter sitzt. Ist ungefähr ein Glas voll. Ab und zu piept es auch mal kurz, klingt ja nach Verstopfung!?
Ist da innendrin vielleicht etwas kaputt oder fehlt etwas?
Vor etwas einem Jahr war der Kundendienst von Jung Pumpen erst da und hatte alles überprüft, aber festegestellt,
dass die Anlage ok ist und nur das Abflußrohr nach draußen verstopft ist.
Was für ein Spülvolumen hat denn dein Spülkasten?
Ich könnte mir vorstellen, das zu viel Wasser kommt, das der WCfix das nicht sofort bewältigen kann.
Dann läuft ein bisschen Wasser über, und auch piepen würde er wegen Hochwasser-Alarm.
Das würde aber verschwinden sobald der Wasserspiegel wieder gesunken ist soweit ich weis.
Vieleicht ist wieder das Rohr verstopft...?
lG Timo
Alles ist machbar->Unmögliches sofort und Wunder mit einer Woche Wartezeit
Falls du dies noch nicht getan hast, würde ich dir empfehlen erstmal die ganze Hydraulik zu prüfen.
Sprich ob irgend etwas ist zugesetzt etc...
Anderer seits dürfte kein Wasser austreten, da der WC-fix 9 Liter ohne Probleme fassen sollte.
Da könnte der Schaltpunkt zu hoch sein, das zu viel Restwasser verbleibt,
und dann mit den neun Litern zu viel auf einmal ist.
Aber überprüfe erstmal alles auf Rückstände :-)
lG Timo
Alles ist machbar->Unmögliches sofort und Wunder mit einer Woche Wartezeit
das letzte Mal war ja alles verstopft und dementsprechend kam auch alles aus dem WC, als ich die Pumpe
rausgemacht habe. diesmal ist ja nichts verstopgt, muss ich dann trotzdem mit ausströmendem Abwasser aus der Hebeanlage rechnen?
Hallo Ashen,
du kannst eine Notentsorgung vornehmen, bevor du die Hydraulik ausbaust. Die Motorwelle müsste geschlitzt sein, so dass du durch das Loch in der Platine mit einem passenden Bit in der Bohrmaschine die Suppe abpumpen kannst. So senkst du den Flüssigkeitsstand im Behälter und kannst relativ trocken die Pumpe demontieren. Vorausgesetzt, die Druckleitung sitzt nicht komplett zu. Dass es ab und zu piept, liegt nicht am Hochwasseralarm, den gibt es beim WCfix gar nicht. Der Alarm ertönt nach einer gewissen (zu langen)Laufzeit des Geräts und lässt vermuten, dass entweder irgendwas im Laufrad sitzt, oder eben die Druckleitung verstopft ist.
Viel Glück...
Hallo Ashen,
könnte auch sein, dass du ein entlüftungsproblem hast.
An der ausgebauten Motoreinheit ist ein klarer Schlauch.Darunter sollte im Gehäuse alls sauber sein, damit die Luft aus dem Laufradbereich entweichen kann.
Prüfe auch mal den Schlauchanschluss am Gehäuse.
Ausser das mal Feuchtigkeit auf der Platine war, sieht sie ganz gut aus.
Grüße
der Sprinter
Hallo Problemsucher ashen!
In der Tat, die Einbausituation ist schon recht dürftig.
Ein Entlüftungsproblem (Sprinter)!! würde eine zu lange Laufzeit und somit auch einen Alarm hervorrufen.
In der Regel tritt dann aber bei einmaliger Spülung kein Wasser aus.
Dies könnte wiederum am Gefälle der unglücklichen Zulaufverlängerung liegen.
Geb`uns mal Bescheid, was du rausfindest.
den kleinen dicken Schlauch an der hinteren linken Seite hab ich getestet, da ist soweit ich das sehen und prüfen konnte alles frei, auch die kleine Kugel ist noch da und beweglich.
oder meint ihr den kleineren Schlauch rechts?
nach dem Zusammenbau hab ich nur gesehen, dass der Aktivkohlefilter etwas hochgepustet wurde, ist das so normal?