Moderatoren: jt-admin, marco_koch, andreas_kaempf
Hallo,jens_hoewener hat geschrieben: ↑Mo 1. Mär 2021, 08:46 Hallo Michael,
schön das dir unser Forum gefällt. Deine Planung ist gut beschrieben und dargestellt. Ja, das geht mit einem WCfix Plus in der Vorwand direkt neben dem WC sehr gut.
Die Druckleitung (deine weiße Linie) legst du bis über die Rückstauebene in Hart-PVC zum Kleben (GF-Rohr) der Dimension d32 PN10. Den Rückstaubogen auch nicht 2x 90° sondern 4x 45° oder besser mit 2x Langbogen. So kannst du, falls es mal irgendwann zu einer Verstopfung kommen sollte, eine kleine Spirale durchschieben. Denn das Rohr wird ja verkleidet, nehme ich an. Deine rote Linie kannst du dann in DN50 HT verlegen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 52 Gäste