AD 25 EX Pumpensteuerung zeigt permanent Hochwasser an

Verfasst: Sa 8. Jul 2023, 22:16
von flehni
Bei mir zeigt eine Diode permanent hochwasser an. Dadurch funktioniert das automatische abpumpen nicht mehr. Stell ich auf automatik, geht sie sofort an, auch bei leerem Schacht, also ohne Wasser und sie geht nicht mehr aus. Schwimmer wurden erneuert.....hat jemand eine idee? Auf manuell funktioniert alles, aber so soll es nicht sein.....danke für ein paar Tipps

Re: AD 25 EX Pumpensteuerung zeigt permanent Hochwasser an

Verfasst: So 9. Jul 2023, 11:03
von Bomberfahrer
Hallo flehni,

vermutlich ist bei dir der Schlauch zur Steuerglocke verstopft. Zuerst schalte die Steuerung auf Automatik und dann ziehe mal den Schlauch (rechts) am Steuergerät ab und warte dann einen Moment. Sollte die Pumpe nach der eingestellten Zeit sich abschalten, ist der Schlauch verstopft. Diesen kannst du am besten bei leergepumpten Schacht mit einem Kompressor durchblasen, vielleicht schaffst es du auch mit einem kräftigen durchpusten mit dem Mund. Wenn der Schlauch wieder frei ist, alles wieder zusammenstecken und die Anlage ist wieder in Ordnung.

Sollte sich die Pumpe nicht abschalten, ist der Druckschalter defekt. Diesen kannst du dir im Ersatzteilshop bei Pentair-Jung Pumpen bestellen.

Zusätzlich schaue dir die Glocken von unten an. Es kann sein, dass die Glocken von unten starke Ablagerungen haben und den Schlauch dadurch verstopfen.

Grüße
Reiner