Seite 1 von 1

BD00E Hochwasseralarm

Verfasst: So 5. Nov 2023, 23:22
von Hecht
Hallo allerseits,
wir haben ein Regenwasserrückhaltebecken mit 2 U3K Niro Special.
Letztens kam es dazu, dass Die BD00E Steuereinheit Hochwasseralarm anzeigt und auch die LED leuchtet. Außerdem leuchten die beiden Pumpen LEDs. Im Schacht hört man eine Pumpe auch durchgehende laufen, die andere brummt nur. Vielleicht hat jemand eine Idee oder eine Herangehensweise um das Problem zu beseitigen.
Viele Grüße

Re: BD00E Hochwasseralarm

Verfasst: Mo 6. Nov 2023, 20:56
von bastelkoenig
Moin!

Die Herangehensweise wäre jetzt erstmal zu schauen ob der Pegel wirklich auch so hoch ist.
Es kann ja auch mal ein Schwimmerschalter defekt sein.
Dann würden die Pumpen aber irgendwann trocken laufen, der Schacht wäre dann leer.

Zu klären wäre auch ob beide Pumpen jeweils fördern, vielleicht sind sie mal trocken gefallen und jetzt ist Luft
im Spiralgehäuse, welche nicht entweichen kann.

Re: BD00E Hochwasseralarm

Verfasst: Mo 6. Nov 2023, 21:37
von Hecht
Danke für die Antwort,
der Schacht ist leer. Pumpen tun sie, naja die eine scheinbar nicht mehr, ich vermute dass sie zu lange trocken lief.

Könnte es auch an der Steuereinheit liegen?

Re: BD00E Hochwasseralarm

Verfasst: Di 7. Nov 2023, 22:00
von bastelkoenig
Ja, es kann auch an der BD00E liegen, aber vorerst sollte man die Schwimmer kontrollieren.

Schaltplan sollte ja im Kasten sein, klemm doch mal den Schwimmer für Alarm an den Klemmen ab.
Wenn Lampe dann ausgeht dann ist der Schwimmer defekt.
Aber pass auf, im Kasten sind an anderen Klemmen auch 230 V.

Re: BD00E Hochwasseralarm

Verfasst: Mi 8. Nov 2023, 09:43
von Hecht
Guten morgen, Lampe geht aus und der Summer hört auf zu piepen, aber die Pumpen hören nicht auf zu pumpen.

Re: BD00E Hochwasseralarm

Verfasst: Mi 8. Nov 2023, 21:39
von bastelkoenig
Moin,

Es sind also weiterhin beide Grünen Lampen an? Wenn du den Schwimmer für Spitzenlast auch abklemmst,
geht dann eine aus? Wenn du alle Schwimmer abklemmst, gehen dann beide aus?

Grüße Timo