Seite 1 von 1

BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 21:30
von RalfM
Hallo allerseits,
wir haben einen Pumpenschacht mit 2 U3K Spezial.
Seit ein paar Tagen gehen die beiden Pumpen nicht mehr automatisch an. In der BD00E Steuereinheit leuchten „richtigerweise“ auch die beiden LEDs dann nicht. Wenn ich auf Hand schalte gehen beide LEDs an, beide Pumpen pumpen dann auch (die eine deutlich weniger als die andere, aber das will ich durch den Austausch dieser Pumpe lösen).

Vielleicht hat jemand eine Idee was das Problem sein kann oder eine Herangehensweise um das Problem zu beseitigen.

Danke euch!

Viele Grüße

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 21:58
von bastelkoenig
Moinsen!

Schalten sie bei Alarm und Spitzenlast auch nicht ein, oder nur bei Grundlast nicht?

Wenn sie bei Alarm und Spitzenlast einschalten dann deutet es auf den Grundlastchwimmerschalter

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Di 21. Nov 2023, 07:26
von RalfM
Guten Morgen, danke für die schnelle Nachricht. Ich vermute Grundlast ist, wenn der erste Schwimmerschalter aufrecht im Wasser steht, und Spitzenlast wenn der zweite aufrecht im Wasser steht und Alarm wenn der dritte aufrecht im Wasser steht? Dann kann ich bestätigen dass bei allen dreien nichts passiert. Ich habe jetzt bewusst zwischendurch nicht im Handbetrieb Wasser abgepumpt und jetzt gerade sind die ersten beiden Schwimmerschalter so dass sie eigentlich die Automatik hätten schalten müssen. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen bis auch der Alarmschalter aufrecht im Wasser steht, spätestens wenn das so ist würde ich natürlich mal wieder Wasser abpumpen im Handbetrieb.

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Do 23. Nov 2023, 11:08
von RalfM
Hier einmal die Situation bei abgepumpten Wasser, damit die beiden Pumpen und drei Schwimmerschalter gut zu sehen sind:
WhatsApp Bild 2023-11-23 um 10.53.48_91dde3e5.jpg
Und hier dann die Situation, in der die ersten beiden Schalter schön aufrecht stehen und der Alarm "noch" flach auf dem Wasser liegt, wenn es noch einmal ca. 10 cm steigt, auch stehen würde.
WhatsApp Bild 2023-11-23 um 10.54.07_fbb6ada1.jpg
Beide Schalter in der BD00E stehen auf "Automatik", passieren tut nichts. Wenn ich auf "Hand" schalte pumpen beide Pumpen brav vor sich hin.

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Do 23. Nov 2023, 20:55
von bastelkoenig
Moin!

Sehr komisch. die Korrekte Reihenfolge wäre Grundlast - Alarm - Spitzenlast, damit man beim Alarm auch noch
Zeit hat zu reagieren bevor die "Bude absäuft".

Brücke doch mal mit einer Brücke auf der Platine an der Steuerung nacheinander die Klemmen

21 zu 23 - Grundlast
27 zu 28 - Alarm
24 zu 25 - Spitzenlast

Passiert dann etwas? Über die Schwimmer fließt nur ein sehr kleiner Strom.
Ich hatte beim Umbau einer Anlage das alle drei Schwimmer so hochohmig waren, gleichzeitig aber gegen PE
einen Isolationsfehler hatten, das sie nicht mehr nutzbar waren.
Keiner der Schwimmer hatte nach aussen eine Beschädigung.

An den oben genannten Klemmen liegen nur 12V an.
Da kann dir nix passieren, aber Pass auf, auf der gleichen Leite sind auch Klemmen die 230V führen.

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 09:25
von RalfM
Hallo, ja, bei allen dreien passiert das, was passieren soll.

Was aber etwas, wie soll ich sagen, seltsam ist ... seit ca. 1 Woche ist das Problem genau andersherum, d.h. die Pumpen laufen immer, auch wenn die drei Schwimmerschalter alle nach unten hängen.

Wenn ich 21 und 23 abklemme passiert aber gar nichts mehr, egal wie hoch der Wasserstand im Pumpenschacht ist, dh weder Alarm noch Spitzenlast.

Müsste nicht bei abgeklemmter Grundlast der Alarm und die Spitzenlast dennoch funktionieren?

Das kann doch eigentlich nur noch ein Defekt in der Platine sein?

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Do 30. Nov 2023, 18:34
von bastelkoenig
Moin!

Das stimmt wohl leider, das klingt nach einer defekten Steuerplatine...
Welche Platine der BD00E hast du, für zwei Ausführungen habe ich den Plan der Platine, da könnte ich reinsehen,
aber grundsätzlich sollte es gehen, Alarm macht ja i.d.R. Auch noch eine Zwangseinschaltung.

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Di 19. Dez 2023, 23:44
von RalfM
Ambei der Schaltplan. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber es scheinen alle drei Schwimmerschalter defekt zu sein, wenn ich den ersten und den zweiten auflege (auf 21/23, 24/25 oder 27/28) laufen die Pumpen dauerhaft (bei 24/25 auch immer mit dauerhaftem Alarm), und beim dritten passiert gar nichts, egal wie hoch das Wasser steht. Ich verstehe das überhaupt nicht.

Kann ich in den Pumpenschacht irgendwie testen, ob es wirklich an den Schwimmerschalter liegt?
IMG_1605.jpeg

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Do 21. Dez 2023, 23:04
von bastelkoenig
Moin!

Eigentlich nur mit einem Isolationsmessgerät.
Du müsstest den Schwimmer heben und dann den Widerstand des Kontakts messen.
Ebenso dann den isolationswiderstand zum PE hin.

Ersterer sollte unter 1 Ohm liegen, zweiter (Isolation) größer als ein Megaohm bei 500VDC.

Re: BD00E Automatik geht nicht mehr

Verfasst: Di 26. Dez 2023, 19:20
von RalfM
Hallo, ich habe jetzt "die Elektrik" einmal komplett auseinander- und wieder neu zusammenbauen lassen und schon mal 2 der 3 Schwimmerschalter gewechselt - wo genau der Fehler jetzt tatsächlich lag ist nicht mehr nachzuvollziehen, aber es funktioniert alles so wie es soll. Das war auch bis zu einem sog. "Jahrhundertregen" im August 2023 der Fall, dh das ganze System hat knapp 24 Jahre einwandfrei funktioniert (natürlich mit Wartung und neuen Pumpen und Schaltern zwischendurch). Ob und was danach genau passiert ist, ist nicht mehr rekonstruierbar. Ich habe jetzt zusätzlich über den Ausgang zum potentialfreien Kontakt eine Signalisierung des Alarms an mein Homematic-System und gehe mal davon aus, wieder 24 Jahre Ruhe zu haben :) Danke an die Fragen und Hinweise hier, auch der Support von Jung hat wirklich super geholfen!