U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: Di 26. Dez 2023, 16:13
von Izeman
Moin,

ich hoffe es haben alle schöne Weihnachten gehabt und mussten keine Flutboxen einsetzen. Ich wollte fragen, ob jemand einen Tip zu folgender Situation für mich hat:

Ich habe zwei U3KS in einem Drainageschacht im Einsatz. Nachden die eine der beiden Pumpen nicht mehr zuverlässig abgepumpt hat, habe ich sie ausgebaut. Die Pumpe an sich läuft einwandfrei. Ich habe jedoch festgestellt, dass der Schwimmerschalter nicht schaltet wenn er "klickt". Wenn ich per Hand den gesamten Hub des Schwimmers durchlaufe, schaltet die Pumpe bei steigenden Wasserstand ein (ohne dass der Schalter klickt) und schaltet dann aber vor der oberen Endlage wieder aus. Wenn ich dann den Schwimmer von der oberen Endlage zur unteren Endlage (fallender Wasserstand) bewege, schaltet die Pumpe nur einmal kurz vor der unteren Endlage ein und beim Weiterbewegen wieder aus. Danach kommt erst der Klick.

Ich wollte schauen ob ich einen Fehler am Schwimmerschalter erkennen kann. dazu habe ich den Korb abgenommen. Nun habe ich verstanden, dass die Pumpe im Gehäuse nur durch den O-Ring gehalten wird. Von Hand kann ich die Pumpe jedoch aus dem Gehäuse nicht lösen. Gibt es einen Trick, wie man an dieser Stelle, ohne etwas kaputt zu machen, weiter vorgeht?

Vielen Dank für die Hilfe und allen einen guten Rusch ins neue Jahr
Bernd aus Laatzen (Hannover)

Re: U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: Di 26. Dez 2023, 21:03
von bastelkoenig
Hallo Bernd!

Wir wurden verschont, aber ich musste einem Kollegen eine U3K leihen :-)

Das deutet als erstes auf einen Defekt des Mikroschalters im innerem der Pumpe.
Dies kommt meist durch eindringendes Wasser an der Schaltwelle. Auch andere Fehler sind möglich.
Ich selber hatte dieses Phänomen, da war vom Mikrospringschalter die Feder weg gerostet.

Gehe ich den Erzählungen nach in der Annahme, das du zwei Pumpen mit je einem eigenem Schwimmer
in einem Schacht hast?

Ich komme aus Garbsen, wenn du hier vorbei kommst kannst du mal anhalten, dann schauen wir rein in die Pumpe.
Ersatzteile hab ich auch da.

Re: U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: Mi 27. Dez 2023, 14:20
von Izeman
Moin Timo,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ja, du hast recht, ich habe zwei Pumpen mit je einem eigenen Schwimmerschalter.
Ich wollte dir eigentlich keinen Aufwand machen, aber wann hättest du denn mal Zeit in den nächsten Tagen? Das ist aber nicht eilig.

Grüße Bernd

Re: U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: Mi 27. Dez 2023, 14:34
von bastelkoenig
Grundsätzlich bin ich eigentlich zu Hause, melde dich mal direkt bei mir dann können wir dort schreiben.

Anlagenaufbau mit zwei Pumpen mit je eigenem Schwimmer sind grundsätzlich nicht zu empfehlen,
denn da man die Schaltpunkte nie gleich bekommt, wird eine immer laufen und die Andere nie.
Sollte dann die, die immer läuft ausfallen, funktioniert die zweite oft auch nicht mehr weil kaputt gestanden.

Grüße Timo

Re: U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: So 3. Mär 2024, 17:54
von Lischa
Hallo:)

Ich habe ein große Problem mit meiner Jung-Pumpe mit integrierten Schwimmer (müsste eine U3 oder U5 KS sein).

Vor 2 Wochen stand mein Keller unter Wasser, da die Pumpe bei ansteigenden Wasser im Grundwasserschacht nicht angesprungen ist. Bei manueller Betätigung des Schwimmers pumpte sie aber ab und danach funktionierte sie wieder einwandfrei.

Gestern Abend war der Schacht aber wieder voll gelaufen und nun funktioniert sie nur noch bei manueller Betätigung des Schwimmers. Ich muss also alle 2 Stunden den Schwimmer nach unten drücken, damit sie abpumpt. Sobald ich loslasse hört sie wieder auf zu pumpen.
Allgemein weiß ich nicht, ob der Schwimmer überhaupt richtig funktioniert, da die Pumpe ja nur pumpt wenn ich den Schwimmer nach unten drücke. Müsste der Schwimmer nicht nach oben gehen?
Wenn ich den Schwimmer bewege macht sie auch Schaltgeräusche.
Der Schwimmer pumpt auch nur bei einer gewissen Position ab. Drücke ich den Schwimmer zu weit nach unten hört diese auf zu pumpen.

Die Frage ist nun was defekt ist? Der Schwimmer? Oder der Mikroschalter? Wie löse ich die Pumpen genau vom Rohr, an dem Sie im Schacht angeschlossen ist? Dann könnte ich mir die Pumpe mal genauer anschauen?
Ich bin leider handwerklich sehr unerfahren und würde mich über jegliche Hilfe sehr freuen :)

Habe die ganze Nacht durchmachen müssen, damit der Keller nicht erneut unter Wasser steht. Habe mir nun eine Ersatzpumpe beim Nachbarn geliehen.

Re: U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 18:57
von bastelkoenig
Moin!

Das wird der Mikroschalter sein, ich hatte gerade jemanden hier, da war genau das gleiche Phänomen,
jedoch war nicht wie erwartet Feuchtigkeit eingedrungen, sondern das Problem kam durch den Kontaktabbrand
zu Stande. Da half nur ein neuer Schalter.

Wie du die Pumpe löst können wir dir nicht sagen, wir wissen ja nicht wie es bei dir gebaut wurde :-)
Da würden ein paar Bilder helfen :-)

Re: U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 09:14
von Dhif
Hallo ihr Lieben ich habe zur Zeit ein Problem mit meiner Hebeanlage..
Pksb800 mit high logo basic..
Die Anlage lauft nur auf Manuel..
Sobald man den Schacht Manuel entleert leuchtet dann die Lampe auf Wassermangel...
Wenn der Behälter wieder mit Wasser voll ist dann wird nicht mehr Automatisch gepumpt..
Sind echt ratlos und evnt hat einer das gleiche Problem und kann mir helfen..
MFG Hr Dhif

Re: U3KS undefinierte Schaltpunkte des Schwimmerschalters

Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 21:25
von bastelkoenig
Moinsen!

Du solltest unten zwei Schläuche haben, die vom der Steuerung abgehen.
Diese mal abmachen, sie müssen sich zum Schacht hin leicht durchpusten lassen, wenn der Schacht leer ist.
Ist dies nicht der Fall, Schacht öffnen und die Tauchglocken die an den Schläuchen hängen reinigen.

Die Meldung Wassermangel ist IO, dort ist ein Schwimmer verbaut, der die Pumpe abschaltet, bevor sie Luft ziehen kann.

Grüße Timo