Seite 1 von 1
Compli 400 und ADZ 00 funktionieren nicht
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 17:17
von eko199
Hi, habe ein Haus mit der Anlage compli 400 gekauft. Ohne zu merken stand die anlange über eine gewisse Zeit ohne Strom. Ungefähr 2 Wochen. In der Zeit stand die anlange auch komplett unter Wasser. Nach dem ich es gemerkt habe und die in Betrieb genommen habe hat die Pumpe sehr sehr langsam das Wasser abgepumpt dazu mit einem piepton und einer Störung/Alarm Meldung. Nach 2 Stunden hat die Pumpe erst 10cm abgepumpt. Habe dann eine normale Schmutzwasser Pumpe genommen und das Wasser innerhalb von 3 Minuten abgepumpt. Nach dem ich dann die anlange wieder ans Netz gebracht habe kommt die ganze Zeit ein Störung/Alarm Ton. Anlange geht jetzt garnicht. Ich kenne mich garnicht aus. Gibt es etwas es ich als Laie testen kann bevor ich die sehr sehr teuern Techniker anrufe.
Re: Compli 400 und ADZ 00 funktionieren nicht
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 17:19
von eko199
Anlange ist jetzt komplett von Wasser befreit und hatte jetzt 48h Zeit zu lüften.
Re: Compli 400 und ADZ 00 funktionieren nicht
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 20:57
von Hebeuser
Viel Hilfe benommt man hier nicht. Vllt. ist der Schwimmer defekt.
Re: Compli 400 und ADZ 00 funktionieren nicht
Verfasst: Mo 17. Mär 2025, 20:58
von Sprinter
Hallo,
Die Tatsache, dass die Compli den Schacht nur sehr langsam abgepumpt hat liegt daran, dass die Compli eigentlich eine geschlossene Hebeanlage ist.
Durch den unbemerkten Ausfall hat sich das Wasser irgendwo rausgedrückt.
Ich befürchte einen defekten Schwimmer oder eine Verstopfung. Im Normalfall sollte eine Compli 400 einen Pumpvorgang in ca 5 sec erledigen.
Grüße
Der Sprinter.
Re: Compli 400 und ADZ 00 funktionieren nicht
Verfasst: Mi 9. Apr 2025, 21:46
von bastelkoenig
Richtig.
Irgendwas stimmt aber nicht, denn wenn sie normal Pumpen würde, dann hätte sie in 5s oder vll auch 20 den Behälter
und die anstehenden Rohrleitungen geleert und auch der Alarm wäre verstummt.
Wasser aus dem Behälter nach aussen sollte aber eigentlich keines Falls austreten, wahrscheinlich ist dort eine
kleine Undichtigkeit wo es von innen nach aussen kam, dem entsprechend aber natürlich auch nur langsam von aussen
wieder in den Behälter, daher deine Gefühlt ewige dauer bis der Schacht leer geworden wäre.
Ist der Behälter denn bei ertönendem Alarm Physisch leer? Dann kann es fas nur der Schwimmer sein,
gelegentlich auch mal die Elektronik der Steuerung.
Re: Compli 400 und ADZ 00 funktionieren nicht
Verfasst: Mi 9. Apr 2025, 21:49
von bastelkoenig
Wenn die Anlage leer ist, der Alarm aber ertönt dann klemm den Schwimmer in der Steuerung mal ab,
geht der Alarm dann aus?
Läuft die Pumpe im Handbetrieb?