ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Abwasseranlage von Jung.
Zur Steuerung AD 610 ExM ist eine UFK 36/2 M Pumpe geliefert worden.

Nach Einbau des Schachtes usw. sollte heute eigentlich der Probelauf stattfinden.
Leider fliegen sofort nach einschlten der Pumpe (Handfunktion) 2 Sicherungen der Einspeisung.(16A S Automaten)

Ich habe daraufhin die Pumpe mit einem Ohmmeter kontrolliert.
Sie ist hochohmig gegen PE, die Wicklungen haben 3,55 Ohm zueinander.
Angeschlossen sind die Ader 1-3 an den Phasen des Motorschutzschalters, die Adern 4+5 an die Klemmen für den Thermofühler.

Auch meine weitere Vermutung, dass der Läufer der Pumpe eventuell durch Lack o.Ä. fest ist bestätigte sich leider nicht.

Für einen guten Rat meinen besten Dank im voraus.

Stefan

Re: Alles Neu aber Sicherungen fliegen

Verfasst: So 17. Mai 2009, 17:59
von Abwasser Junge
Hallo,
hast du auch die Steuerung nachgeschaut ob sie richtig angeschlossen ist und ob auch keine Brücke die nicht dahin gehört entfernt ist.
Zu Test würde ich die Pumpe abklemmen und es dann nochmal versuchen ob die Sicherung immer noch raus springt.
Wenn sie drinn bleibt ist was mit der Pumpe nicht in ordnung.
Sollte die Sicherung nicht halten ist was mit der Steueung.
Frage: hat die Steuerung auch ein Facharbeiter angeschlossen (Elektrofachkraft).
Auch die Netz-Zuleitung sollte nochmal nachgemessen werden.


MFG

Abwasser Junge

Re: Alles Neu aber Sicherungen fliegen

Verfasst: So 17. Mai 2009, 19:23
von Steve2009
Hallo Abwasser Junge,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ohne angeschlossene Pumpe ist mit der Steuerung alles in Ordnung.
Die Sicherungen kommen erst wenn die Pumpe dran ist.
Da das gute Stück aber brandneu ist und auch die Widerstandswerte der Wicklungen gleich sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das sie kaputt ist.

Mit dem (netzseitigen) Anschluss der Steuerung ist alles in Ordnung. Ich hatte scon einmal daran gedacht ob die Sicherungsautomaten eventuell eine zu empfindliche Charakterristik haben.... (S16)

Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.

Danke Stefan

Re: Alles Neu aber Sicherungen fliegen

Verfasst: Mo 18. Mai 2009, 12:53
von edelheizer
...also ich tippe da auf eine fehlende Phase, wo auch immer sie verloren geht.
Du sagst, netzseitig ist alles i.O.
Lass die Pumpe mal abgeklemmt und brücke den Thermoanschluss.
Dann lass das Schütz mal anziehen und messe da die Ausgänge, wo der Motor angeschlossen wird.
Ganz korrekte Widerstände der Wicklung misst du übrigens erst, wenn du den Sternpunkt derselben öffnest und die Stränge direkt vergleichst.
Aber ich denke, daran wird es nicht liegen.
try it...

Re: Alles Neu aber Sicherungen fliegen

Verfasst: Mo 18. Mai 2009, 17:11
von jt-admin
Hallo Stefan,

aus unserer Serviceabteilung kommt der Hinweis, dass Automatensicherungen bei größeren Pumpen zumeist nicht geeignet sind. Normalerweise werden unsere Steuerungen und Abwasserpumpen mit Schraubsicherungen abgesichert, die Angaben beziehen sich denn auch darauf.

Für Abwasserpumpen empfehlen wir also Schraubsicherungen mit Auslösecharakteristik "K". Bedenke bitte auch, dass die Pumpe mit über 4 kW P1 schon nah an der Grenze zum Sterndreieck-Start liegt. Nebenbei: Als Faustformel gilt, dass der Motoranlaufstrom das 6-fache des Motornennstromes betragen kann (je nach Last).

Der Empfehlung von Edleheizer bezgl. der fehlenden Phase solltest du aber auch folgen und mal messen (lassen) was da los ist.

Re: Alles Neu aber Sicherungen fliegen

Verfasst: Do 21. Mai 2009, 12:12
von Steve2009
Hi Jung Tube Team,

klasse Tip! Ich habe die Automaten durch einen Minineozed Lasttrenner ersetzt und siehe da, die Pumpe schnurrt wie eine Katze ;-)

Unterm Strich ein super Forum mit klasse Leuten. Vielen Dank nochmals.

Viele Grüße
Stefan

Re: Alles Neu aber Sicherungen fliegen

Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 14:12
von jt-admin
...und hier kann man sich dieses "Schnurren" auch mal anhören!