Seite 1 von 2

PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Do 17. Sep 2009, 10:14
von poempel
Hallo forum

letztens sprach mich ein planer an ob wir nicht einfach einn pks-Schacht im Keller auftsellen koennen. waer einfacher und billiger als andere Lösungen in seinem fall.

Ich habe ertsmal gesagt dass das nicht geht und ihm eine Hebeanlage beraten aber ich frage mich: geht das wirklich nict?
Fäkalinhaltiges wassr kann man da natuerlich nicht einleiten, da der Schacht ja nicht richtig dicht ist, aber was ist mit anderm Schmutzwasser.

gruss
der poempel

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Do 17. Sep 2009, 12:34
von Kellergeist
Huhu Poempel!
Also was das neue Design des Schachtes anbetrifft, finde ich, kannst du ihn auch direkt ins Wohnzimmer stellen. ;-)
Aber was spricht ausser der Geräuschentwicklung gegen den Kellerbetrieb bei Schmutzwasser? Der Geruch?
Grüße aus dem keller...

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Do 17. Sep 2009, 17:18
von Pumpen Willi
Hallo poempel,

wieso sollte der PKS Schacht nicht dicht sein?
Wenn er in die Erde eingebuttelt wird ist er auch dicht!
Oder meinst Du oben die Öffnung?
Da gibt es glaube ich einen passenden Deckel zu.
Habe ich schon mal gesehen – war zwar nicht von Jung – aber die müssten das auch haben.
Frag mal nach – wenn es hier nicht schon einer postet.
Außerdem kannst Du da doch auch Fäkalienabwasser einleiten!
Muß natürlich nur die entsprechende Pumpe rein!
Aber wieso will er einen PKS Schacht im Keller aufstellen?
Da macht doch eine Compli mehr Sinn,finde ich!
Aber wie Kellergeist schon schrieb – ich würde das Teil auch gleich ins Wohnzimmer stellen.

Gruß Pumpen Willi

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 17:10
von poempel
Danke für die antworten!

Mit dicht meine ich eigentlich, dass der Deckel wenn er einfach draufglegt wrd nicht richtig geruchsdicht ist oder. ich mein mal angenommen das macht wirlcih einer, steht das ding ja direkt ohne lüftung im Keller.

die frage zielte eigntlich auch mehr auf die stabilitaet den der schacht ist ja fuer den Erdeinbau gemact.

schoenes
Wochenend

der Poempel

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 06:16
von Kellergeist
Moin du Poempel!
Da mach dir mal keinen Kopp.
Der Schacht von Jung hat so weit ich weiss, die bauaufsichtliche Zulassung. Z-Nr. blablabla.
Und bei diesen Prüfungen wird das Teil unter anderem einem gewissen Überdruck ausgesetzt. Hier darf nur eine geringfügige Verformung stattfinden, sonst gibt`s eben keine Zulassung.
Also, ab damit ins heimische Wohnzimmer.
Grüße aus dem Keller...

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 14:44
von Sprinter
Hallo Poempel,
ich kenne mehrere PKS-Schächte, die frei im Schacht stehen, weil der Kunde keine Lust hatte, seinen alten Schacht abzudichten.Das funktioniert.Das grötßte Problem sehe ich bei freier Aufstellung im Keller in der Zulaufhöhe.Wc im Keller, oder Bodenablauf gehr dann nicht, da du eine Zulaufhöhe von 45cm hast.
Ausserdem, wenn dann eine Multicutpumpe eingebaut wird, hast du einen tollen Resonanzkörper zur Beschallung der ganzen Nachbarschaft.
Grüße
der Sprinter

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Di 22. Sep 2009, 19:49
von Pumpen Willi
Hallo „Allgemein“

„Kellergeist“ und „Sprinter“ haben absolut Recht!

Wie ich eigentlich auch schon berichtete.

Jetzt machen wir uns aber auch langsam darüber lustig!

Ich und „Kellergeist“ wollen das „Teil“ absolut gerne ins Wohnzimmer stellen – das „Teil“ ist so „Formschön“!
Und jetzt kommt auch noch „Sprinter“ - Zulaufhöhe – Richtig ect.– und macht sich auch noch Gedanken über den Sound der „Anlage“ im... „Wohnzimmer“!

Also wirklich – beende das Thema – da kommt nur eine Compli in Frage – alles andere ist...

Ich habe schon vieles komisches gesehen – aber einen PKS Schacht – offen – im Keller...in einem Wohnhaus?
Da würde ich hoffen meine Kamera mit zu haben – das Bild stelle ich prompt in die Bildergalerie und gewinne den Jahrsespreis von JungTube!

Wie ich schon schrieb habe ich einen solchen Kunden – das ist aber kein Wohnhaus – sondern sein unterirdisches Lager eines Restaurant am Strand – wo ich mich immer noch Frage... – warum wurde das „Teil“ eigentlich nicht ins Erdreich versenkt – so macht die Wartung keinen Spaß – „rumklettern“ am PKS Schacht!
Das Teil ist aber nicht von Jung!!! – ähnelt aber der Sache!
Ich mach mal ein Photo von dem und stelle es hier rein wenn ich wieder da war!

Aber Kunden haben die größten Fantasien - ... unsere Aufgabe ist es diese Fantasien umzusetzen...

Gruß Pumpen Willi

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Di 22. Sep 2009, 23:24
von Sprinter
Hi Poempel,
mir ist noch ein Aspekt eingefallen.Wenn Du eine Staudruckschaltung installieren möchtest/sollst, müssen die Luftschläuche steigend zum Steuergerät verlegt sein.Wenn Du den PKS offen stehen hast, kannst Du froh sein, wenn Du genug Deckenhöhe hast, um das Steuergerät nicht noch eine Etage höher hängen zu müssen.
Grüße
der Sprinter

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Fr 25. Sep 2009, 16:11
von Pumpen Willi
Wegen Kondenswasser im Einperlungsschlauch - bedeutet - Fehlschaltungen - "ich lach gleich" - weil das Thema immer noch "Ernst" genommen wird!

Hau dem Kunden diese Idee aus dem Kopf - hier ist eine Compli die Lösung!

Schönes Wochende Euch Pumpen Willi

Re: PKS-schacht im Keller aufstellen?

Verfasst: Mo 28. Sep 2009, 17:45
von Sprinter
Hi Willi,
auch wenn Du das amüsant findest.Einen Kunden sollte man ernst nehmen.Das heisst:Egal wie blöd die Frage, niemals eine blöde Antwort, sondern nüchterne, sachliche Argumente.
Es sei denn, Du möchtest einen Ex-Kunden haben.
Sonst wird dieser Planer so lange den Einbauer wechseln, bis wir mal wieder jemanden haben, der was für die Fotogalerie tut.
Grüße
der Sprinter