Seite 1 von 1

WCFix 260 V richtig einbauen

Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 19:36
von mannheim
Hallo,

für ein Gaste WC möchte ich das WCFix 260V einbauen. Die Vorwand und das WC Element sind bereits gem. Anleitung montiert. Die Druckleitung muß ca. auf H 240 und dann ca. 400 cm waagrecht geführt werden, wobei durch eine spezielle Einbausituation erst ca. 60 cm senkrecht, dann mit 45 Grad Bogen und dann die restlichen 170 cm schräg geführt werden müssen.

Folgende Fragen:

1. Welchen Durchmesser nehme ich für die Druckleitung?
DN32 erzeugt höhere Flußgeschwindigkeit, kommt mir aber doch ziemlich "eng" vor.
Bei o.g. Förderlänge besser auf DN40 gehen?

2. Material Druckleitung
Momentan würde ich PVC Kleberohr verwenden. Oder empfiehlt sich etwas anderes für den Heimwerker?

3. waagrechte Druckleitung
Muss diese Leitung bei 400 cm Länge mit Gefälle montiert werden?
Leider ist ein vorhandenes Rohr im Weg, dass nicht ohne erheblichen Aufwand geändert werden kann.

4. Zubehör
Wenn ch das Datenblatt richtig verstehe ist doch alles zum Einbau notwendige (inkl. Rückstauklappe) dabei, oder?
Für was ist der Absperrschieber Nr. 11836 notwendig?

Für rasche Antwort Danke im voraus,

Gruß
Markus

Re: WCFix 260 V richtig einbauen

Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 22:13
von bastelkoenig
Heyho^^

Denn dann fange ich mal an, soweit ich es weis :-)

1. -> Also DN32 ist schon ok, Fließgeschwindigkeit muss sein um Ablagerungen zu vermeiden.

2.-> PVC-Rohr wäre natürlich die fachmännische Methode, du kannst aber auch Kupferrohr nehmen.
Keiner konnte was gegen Kupferohr sagen, oder was finden was dagegen spricht.
Ich denke nur für dich ist PVC-Kleben leichter als Löten...

3.-> Soweit ich weis musst du sie nur weiter mit Gefälle verlegen, wenn du den Querschnitt vergrößerst,
ansonsten wäre waagerecht schon ok, denke ich.

4.-> Der schieber ist nötig, das falls du mal die Rückschlagklappe demontieren musst.
Ansonsten Würde die ganze Druckleitung in deinen Installationsraum leerlaufen, und bei der Länge wären es ein paar
Liter. Also Pumpe->Rückschlagklappe->Absperrschieber.

Ich hoffe ich konnte dir damit helfen :-)

lG Timo

Re: WCFix 260 V richtig einbauen

Verfasst: So 8. Nov 2009, 18:12
von Sprinter
Hallo Mannheim,
da im Datenblatt des Wc-Fix 260 V bei 2,5m Förderhöhe max 7m waagerecht für 32er Rohr angegeben ist, und Du da schon ziemlich nah an der Grenze bist, würde ich 40 er Rohr nehmen.
Grüße