Ich habe eine nigelnagel neue comli 400 und sie vor einigen Tagen nach Einbau nun in Betrieb genommen. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass sie nicht immer gleich abpumpt und sogar ca. bei jedem zweiten Mal der Alarm meldet. Sie läuft zwar immer an und aus dem Entlüftungsschlauch der Pumpe spritzt Wasser, aber sie braucht eine Weile bis sie "entlüftet" ist. Entlüftet ist desswegen in " " weil das mein Eindruck ist. Die Pumphöhe betragt ca. 4-5 m. Den Zulauf haben wir mittels laufendem Wasserschlauch simmuliert. Natürlich ist eine Gewährleistung vorhaden, da neu, aber habe den Eindruck der Betrieb meines Vertrauens hat noch nich viel mit Hebeanlagen gemach. Daher würde ich gerne gegen Fehlanalysen vorbeugen.
Hi jueso,
schiebt Ihr den Befüllschlauch bis unter den Saugmund der Anlage? Dies könnte u.U. eine Ursache für das langsame Entlüften sein.
Wenn die Anlage dann schliesslich abpumpt, ist die Förderzeit bis Ausschalten akzeptabel? Wenn ja, reicht es vielleicht, das Poti für die Alarmverzögerung (AV) etwas nachzustellen, damit der Summer später kommt.
Try it...
Bin erst Morgen wieder hier,
Gruß,
hast Du eine Möglichkeit ein oder mehrere Fotos von der Anlage hier ins Forum zu stellen – würde mir das gerne mal anschauen um Dir zu helfen!
Wenn das Wasser aus der Entlüftung läuft während die Pumpe in Betrieb ist - Entlüftet sich die Pumpe - egal wie mein Vorredner sagt - sorry - der Befüllschlauch im Saugbereich des Pumpenrad ist!
Ändere nichts am Alarmpotie - der ist schon Verzögert - der wird nur verändert wenn extrem Zulauf ist - Beispielweise Schwimmbadrückspülung!!!
Ganz blöde Frage - ist ein Schieber verbaut - ist der offen???
Wie gesagt - Fotos wären hilfreich - da Du angemeldet bist - kannst Du welche reinstellen!
Ansonsten kannst Du mir Deine Telefonnummer über PN senden - rufe dann zurück!
Gruß Pumpen Willi
"Scheiße" kann man nicht polieren!
Aber man kann mit "Scheiße" Geld verdienen!
Hallo, das ganze hört sich danach an, als dass keine Be- und Entlüftung am Behälter (Compli) angeschlossen ist oder der Behälter nicht richtig entlüftet wurde. Ich würde an Deiner Stelle die Behälterentlüftung überprüfen.
Danke erstmal für die raschen Antworten, aber nun zu meinen Antworten.
Der Befüllschlauch befindet sich am letzten Putztürl im Haus. Das heist das Wasser rinnt genauso wie die Abwässer normalerweise in die compli rinnen. Eine 75er Entlüftung wurde genauso wie in der Anleitung an die compli angebracht und ist auch durchgängig offen. Die Drehrichtung muß richtig sein da sie abpumpt, wenn sie pumpt.
@Pumpen Willi
Das Wassser aus dem Entlüftungsschlauch, kann nicht gerade sagen es läuft, spritzt förmlich heraus.
Schieber sind beide offen, Zulauf ehklar und Ablauf hab ich zweimal kontrolliert.
Fotos folgen, komme heute wieder auf die Baustelle.
jueso2708 hat geschrieben:Die Drehrichtung muß richtig sein da sie abpumpt, wenn sie pumpt.
Hallo Jürgen,
das denken ganz viele, ist aber nicht so. Eine Wirbelradpumpe pumpt auch, wenn sie falsch herum läuft. Allerdings ist der Pumpvorgang unruhig und die Rückschlagklappe knallt danach richtig laut zu. In der Steuerung leuchtet bei falscher Drehrichtung auch ein gelbe LED.
Hallo!
Mir ist durchaus bewusst, dass eine Wirbelradpumpe in die falsche Richtung auch eine "Förderung" mitsichzieht. Aber wenn sie pumpt ist in ca. 2 sec der Behäter leer, dies ist bei falscher Drehrichtung nicht möglich. Abgesehen davon müsste die Drehrichtungsanzeige dieses anzeigen.
Danke aber für den Hinweis.
lG Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn eine Compli falsch herum läuft, hat sie immer noch eine Leistung, um den Behälter in ca 3 sec zu leeren.
Ansonsten lege ich dir noch mal Pumpen-Willis Frage ans Herz.Ist der Schieber in der Druckleitung ganz offen(wenn vorhanden)?
Wenn bei der Montage der Hebeanlage die Kabel für Motor und Schwimmer durch ein Rohr gezogen wurden, mussten sie vorher abgeklemmt werden.Wenn dann der Motor falsch herum angeschlossen wurde, zeigt das die Drehrichtungsanzeige nicht an.
Grüße
der Sprinter
das was Sprinter und Jens sagen ist absolut korrekt - Du merkst fast nicht wenn die Pumpe falsch herum läuft - glaube uns - und wenn - wie Sprinter sagte - das Drehfeld der Zuleitung richtig angeschlossen wurde (rechtsdrehendes Drehfeld) - die Pumpe aber falsch angeschlossen ist - zeigt die Drehrichtungskontrollanzeige es nicht an!
Ich glaube aber das ist nicht Dein Problem - Fotos wären super - auch die Schaltanlage - wie sie angeschlossen ist und auch die Anschlüsse der Compli - wie gesagt kannst Du auch gerne Telefonsupport von mir bekommen - einfach Telefonnummer angeben über PN!
Du sagst Baustelle - also gehe ich fest davon aus das irgendwas falsch gelaufen ist - wahrscheinlich ne ganz simple Sache - das Problem kriegen wir gelöst!
Wenn die Drehrichtungs Glimmbirne in der gedruckten Schaltung nicht leuchtet - schaue mal ob die Pumpe am Leistungsschütz (unten) von links nach rechts - die Adern der Pumpe 1-2-3 angeschlossen ist - wenn ja - läüft die Pumpe richtig rum!
Du sagst es spritzt förmlich aus dem Entlüftungsschlauch der Compli raus - Fakt ist,um so höher der Gegendruck ist um so mehr spritzt es "förmlich" dort raus - ich vermute das Problem ist am Druckrohr - irgendwie wird die Compli das Wasser nicht los - wie gesagt das ist nun meine Vermutung - schauen wir mal was Deine Bilder sagen - oder Du Persönlich!
@Jens -" In der Steuerung leuchtet bei falscher Drehrichtung auch ein gelbe LED."
Du solltest es eigentlich besser Wissen Jens - es ist eine Glimmlampe - sie flackert Orange - auf der gedruckten Schaltung - keine LED - kommt vielleicht noch!(kleiner Scherz am Rande)!
Gruß Pumpen Willi