Hallo Zusammen,

ich bin auf der Suche für unser Einfamilienhaus nach einer Abwasserpumpe. Unser Architekt hat mir PKS-B 800 empfohlen in der Belastungsklasse B 125.

Ist diese Pumpe in mit Belastunsklasse auch befahrbar?

Reicht für ein Einfamilienhaus mit 4 Personen (2 Erwachsene + 2 Kleinkinder) eine Einzelanlage?

Auch wenn die Frage vielleicht etwas "einfach" sind aber ich stehe da momentan wie der "Ochs vor dem Berge" :-/

Schöne Grüße, TheJester

Re: Einfamilienhaus Druckentwässerung

Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 08:45
von jens_hoewener
Hallo Jester,

die Empfehlung deine Architekten ist korrekt. Die Belastungsklasse B 125 des PKS-B 800-32 beschreibt die Prüflast nach DIN EN 124. Diese hat aber nichts mit der tatsächlichen Last beim Befahren zu tun (wird oft falsch erklärt bzw. verstanden). Die Achslast die bei fachgerechtem Einbau des Schachtes nicht überschritten werden darf, sind mit 5 t in Arbeitsblatt A127 der DWA angegeben.

Eine Einzelanlage ist für ein Einfamilienhaus völlig ausreichend. Doppelanlagen sind nur dann erforderlich, wenn mehrere unabhängige Wohneinheiten oder Häuser angeschlossen sind.

Und ja, auch einfache Fragen sind hier zulässig ;)

Viel Erfolg beim Einbau - mit dem PKS-B 800 machst du jedenfalls in deinem Einsatzfall sicher nichts falsch.

Re: Einfamilienhaus Druckentwässerung

Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 09:08
von TheJester
Vielen Dank für die Antwort ... jetzt ist wenigstens etwas Licht im dunklen ;-)