Compli 400E läuft mehrmals täglich

Verfasst: Do 28. Okt 2010, 23:58
von tom_river
Hallo,

meine Compli400E (3 Jahre alt) löst bei vollem Behälter über den Schwimmerschalter ganz normal aus und pumpt das Wasser ab.
Jedoch läuft die Anlage 2-3x pro Tag ohne dass in den Behälter Wasser zugelaufen ist. Man hört deutlich, dass die Pumpe zwar anläuft aber über die Steigleitung kein Wasser bzw. nur sehr minimale Menge abgepumpt wird.

Zuerst dachte ich der Schwimmerschalter ist evtl. defekt oder hängt, wurde jedoch geprüft und ist OK.
Rückfluss über die Rückstauklappe ist auch nicht erkennbar...

Ich bin daher ziemlich ratlos... :?:

Hat jemand von euch eine Erklärung woran dies liegen kann oder was ich dagegen tun kann ?

Grüße,
tom_river

Re: Compli 400E läuft mehrmals täglich

Verfasst: Fr 29. Okt 2010, 18:45
von Sprinter
Hi Tom,
es ist aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Rückschlagklappe.Wenn Du kein Wasser über die Steigleitung hörst, ist also auch kein Wasser zugeflossen, also kann es nur zurückgeflossen sein.
Da eine Compli 400 ca 25-30l pro Pumpvorgang wegjagt, hättest Du ca 5l pro Stunde Rückfluss. Das als Wasserstandsänderung im Behälter zu sehen wäre etwas zuviel erwartet.
Grüße
der Sprinter