du befindest dich im Online-Forum der Jung Pumpen GmbH. In diesem Internet-Dialog geht es um unsere Hauptbetätigungsfelder, Pumpen und Hebeanlagen in der Haus- und Abwassertechnik. Alle Forenbereiche werden von Mitarbeitern der Jung Pumpen GmbH moderiert. Das bedeutet, dass wir die eingestellten Beiträge redaktionell prüfen und uns vorbehalten, Beiträge zu ändern oder zu löschen, falls diese unsachlichen Inhalt, beleidigende Bemerkungen oder andere, den allgemeinen Forumsregeln widersprechende Texte enthalten. Threads, die sich inhaltlich weit vom ursprünglichen Thema enthalten, können überdies von uns geschlossen oder verlagert werden.
Die Ansprache im Dialog ist normalerweise das "Du". Dies hat sich in fast allen Internet-Foren durchgesetzt, weswegen wir dieses hier ebenfalls verwenden. Eine "Sie"-Ansprache ist natürlich ebenfalls erlaubt, diese wird in Foren allerdings zumeist als Distanzierung empfunden.
Um Beiträge schreiben zu können, musst du dich registrieren. Hierzu ist die Anerkennung unserer Nutzungsbedingungen erforderlich!
Viel Spass beim Abwasser-Dialog
wünscht das JungTube Team
in unserem Neubau wurde zur Entwässerung des WC's und eines Waschtisches eine Kleinhebeanalge WCfix 260 V/3 als Vorwandinstallation verbaut.
Diese Anlage schaltet hin und wieder den Alarm ein, und zwar in Verbindung mit der Benutzung von handelsüblichem WC-Reiniger (in geringen, üblichen Mengen!). Das Problem ist offensichtlich die Schaumentwicklung in der Pumpe, die dazu führt, dass der Alarm eingeschaltet wird, in Verbindung mit Schaum bzw. Wasseraustritt aus der Lüftungsleitung.
Zu beobachten war dies auch schon bei der Benutzung von normaler Flüssigseife am Handwaschbecken.
Nach ca. 20 Sekunden schaft es die Anlage dann den Schaum "abzusaugen", verbunden mit einem "schlürfenden" Geräusch.
In der Betriebsanleitung zur Pumpe konnte ich keinen Passus finden, der den Einsatz eines WC-Reinigers untersagt.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte bzw. eine Lösung des Problems?
Hallo Anni76,
es könnte sich hier um ein Lüftungsproblem handeln. Bei solchen Fällen ist die Kenntnis der Einbausituation für uns immer nützlich. Bitte mal genauer darlegen, was alles wie am WCfix angeschlossen ist und wie die Be- und Entlüftung des Behälters funktioniert.
Was der Sprinter schreibt kann einem möglichen Lüftungsproblem möglicherweise entgegenwirken.
Viele Grüße
Das JungTube Team
---------------------------------------------------------------------------
NEU: Werde Jung Pumpen Fan bei Facebook!!
http://www.facebook.com/jungpumpen.de
an die Pumpe wurden ein WC und ein Waschtisch angeschlossen.
Das Lüftungsrohr wurde nicht nach aussen (Dach/Hauswand) geführt, sondern "endet" hinter der Vorwand.
Laut Auskunft des Betriebes, dass die WC-Installation einschl. Pumpe durchgeführt hat, sei dies so in Ordnung, weil der Raum hinter der Vorwand für die Entlüftung groß genug sei.
Hallo annie76,
seit wann kommt es denn zu diesen Problemen? Hat die Anlage sonst anders gearbeitet?
Ich vermute nämlich nicht den Schaum als Alarmauslöser.
Ein Alarm bei dem Gerät ist laufzeitabhängig und kommt erst nach mehr als 30 Sek. Es scheint, dass irgendwo eine leichte Verstopfung oder eine Störstelle in der Druckleitung vorliegt. Evtl. Ursache für den langen Pumpvorgang. Während dieser Zeit wird natürlich auch ein Reinigungsmittel mächtig aufgequirlt und Schaum entsteht. Wird dann letztendlich abgepumpt, erfolgt das etwas lautere Nachlaufgeräusch. In der Regel kleiner 2 Sek.
Wenn möglich, lasst doch mal eine Druckmessung an der Anlage machen. Sagt sehr viel aus.
Der gelbe Stopfen an der Rückschlagklappe kann für einen Manometeranschluss entfernt werden. (Eimer bereit stellen für die wassersäule)
Gutes Gelingen und Gruß aus dem Keller...
Ich würde eindeutig sagen, er läuft trocken...
Hört man deutlich, irgendwann zieht er dann und dann Pumpt er auch ab, das hört man ja auch genau so deutlich.
An die WC-Fix-Profis... Wie ist das bei dem mit der Entlüftung des Pumpengehäuses selber?
Könnte die zu sein, und er entlüftet ned?
LG Timo
Alles ist machbar->Unmögliches sofort und Wunder mit einer Woche Wartezeit
Der Schaum wird natürlich aufgewirbelt im Inneren (ggf. noch Reinigungsbohrung?) sodass das Volumen des Schaums sehr hoch wird. Das hat zur Folge, dass der Schwimmer nicht den Realen Wasserstand zur Verfügung hat.
Die Summe aus diesen Fehlinformationen für die Pumpe erwirkt folgendes:
Das Volumen vom Schaum ist sehr hoch (ggf. drückt dieser auch aus der Entlüftung)
Die Pumpe hat durch den Schwimmer den Impuls vom "hohen Wasserstand" und fängt an zu pumpen. Da Schaum aber zum Größten Teil aus "Luft" besteht, kann die Pumpe keinerlei "Druck" aufbauen und läuft trocken.
Sie kann natürlich nix abpumpen. Daher auch die Alarmschaltung.
Abhilfe würde ggf. ein neues / anderes Reinigungsmittel bringen!
_____
PS Bastelkönig:
Was Geschieht wenn die Entlüftung nicht ordnungsgemäß gelegt ist:
Hallo Partner des Handwerks DrDezibel,
was für einen Schwimmer meint er denn?
Das Gerät verfügt über einen Druckschalter und der bekommt durch "Schaum" keinen Einschaltbefehl.
Hier lieg ein Entlüftungsproblem vor.
Das soll derjenige, der den WCfix eingebaut hat mal checken.
Schönes WE