Seite 1 von 1

Wc-Fix 260V / Lüftung

Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 10:31
von Typex31
Hallo zusammen,

gestern wurde vom Fachmann meines Vertrauens eine Vorwandinstallation vorgenommen, zu der auch eine WCfix 260V gehört. Ich konnte mir das Ergebnis erst nach Fertigstellung der Arbeiten ansehen, und was mich wunderte, ist die Konstruktion für die Lüftung:

Im Datenblatt wird angegeben, die Pumpe brauche eine extra Lüftungszufuhr, z.B. indem man diese oben aus der Vorwandinstallation herausführt (inkl. Aktivkohlefilter). Die Installateure haben aber eine andere Möglichkeit gewählt und das Lüftungsrohr mit dem Abflussrohr des Waschtisches verbunden, zur Verdeutlichung hier ein Foto:

http://www.bilder-space.de/show_img.php ... e=original

Der Luftausgleich wird also nach Fertigstellung über das Siphon erfolgen. Meine Frage an das Forum ist: ist das unter fachmännischen Gesichtspunkten in Ordnung oder eher kritisch? Vielen Dank!

Viele Grüße
Typex31

Re: Wc-Fix 260V / Lüftung

Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 11:50
von edelheizer
Hallo Typex31,
da zweifelst du wohl zu Recht.
Vielleicht hätte der "Fachmann deines Vertrauens" auch mal die BA zur Hand nehmen sollen, bevor er seinen Bestand an HT-Rohr bei dir verbaut.
Den Zulauf vom Waschtisch, zugleich als Behälterentlüftung auszuführen ist nicht nur unglücklich.
Zudem vermisse ich auf dem sehr guten Photo die Revisionsklappe, zum späteren leichten Zugang zum Gerät.
Wird immer wieder gern vergessen. Eine Strebe der Vorwand mittig vor den WCfix zu platzieren ist jedenfalls die schlechteste Lösung.
Was die Druckleitung anbetrifft, kann ich nur sagen, dass die Ausführung in HT-Rohr nicht erlaubt ist.
Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren....
Grüße

Re: Wc-Fix 260V / Lüftung

Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 18:17
von segler64
Hallo!

Ich kann dem Edelheizer nur zustimmen.Wir haben hier eine Mischung aus falsch, unglücklich und unzulässig.

Da muss Dein Klempi wohl nochmal nacharbeiten.

Ahoi!

Der Segler

Re: Wc-Fix 260V / Lüftung

Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 18:52
von segler64
Hallo!

Hier noch was zu der Sache mit der Druckleitung aus HT:

In der 12056-4 5.2 "Rohrleitungen" steht, daß Druckleitungen mit "längskraftschlüssigen Verbindungen" ausgeführt werden MÜSSEN!! Ausserdem MUSS die Druckleitung dem 1,5 fachen der Pumpenleistung standhalten, was bei einer max. Föderhöhe von 4 Metern umgerechnet 0,6 bar ergibt. Auf diesen Druck ist HT nicht ausgelegt.

Also SML mit Krallen, geklebtes PVC- U oder z. B. Polo Kal NG mit Auszugsicherungsschellen.

Ahoi!
Der Segler

Re: Wc-Fix 260V / Lüftung

Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 20:11
von bastelkoenig
Hallöchen :)

Da kann ich meinen vorrednern nur zustimmen... Ob das wirklich als Fachmann zu sehen ist...
Leg ihm mal unsere Texte vor und dann kannst du vielleicht sogar noch Geld rausholen :)
Ich weis manchmal bin ichgemein :)

Übrigens toll das du dir noch Gedanken macht und nicht so wie viele meinen "die machen das schon"...

lG Timo

Re: Wc-Fix 260V / Lüftung

Verfasst: Do 26. Mai 2011, 14:19
von Typex31
Hallo zusammen,

vielen Dank für eure tatkräftigen Hinweise! Ich habe heute mit dem Monteur Kontakt aufgenommen, und er hat sofort vorgeschlagen, nächste Woche nachzubessern.

Besonderen Dank an segler64 für die Hinweise zur Druckleitung, das Thema hätte ich sonst völlig übersehen. Ich möchte mir ein "Versagen" der HT Rohre hinter der verfliesten Vorwand nicht vorstellen. Die Druckleitung wird also auch ausgetauscht werden.

Gruß
Typex31

Re: Wc-Fix 260V / Lüftung

Verfasst: Di 31. Mai 2011, 14:53
von segler64
Hallo!

Wenn er die Druckleitung ändert, so achte bitte auch darauf wie der Übergang an die Freigefälleentwässerung ausgeführt wird. Auch der muss druckdicht!!! sein! Ebenso ist auf dem Foto nicht zu erkennen, ob die Drucklieitung als Rückstauschleife ausgeführt ist.
Wie Du siehst is es eben nicht mit mal eben Einbauen getan!

Ahoi!
Der Segler