Seite 1 von 1

U3k + KS\2

Verfasst: So 29. Mai 2011, 17:22
von fuehrm
Hallo,

Die Pumpe kommt zum Abpumpen für eine Waschmaschine und Waschbecken im Keller zum Einsatz.
Jetzt ist die Stellung vom Schwimmschalter zu hoch. Das Wasser steht und wird nie ganz abgepumpt. Somit verbreitet sich nach einiger Zeit ein übler Geruch vom stehenden Wasser.
Gibt es eine Möglichkeit die Schwimmschaltung anders einzustellen?

Vielen Dank

Re: U3k + KS\2

Verfasst: So 29. Mai 2011, 20:31
von segler64
Hallo!

Vermutlich ist der Schwimmer etwas schwergängig (Wartung?).
Es besteht die Möglichkeit im Laufradgehäuse sog. Spülbohrungen anzubringen, damit beim Abpumpen ein Teil der Pumpenleistung zum Aufwirbeln der im Schacht entstandenen Sedimente genutzt wird
Bei Jung gibt es zu dem Thema auch ein Video!

Ahoi!

Der Segler

Re: U3k + KS\2

Verfasst: So 29. Mai 2011, 22:43
von bastelkoenig
Hey!

Das Wasser muss beim Abschalten an der Oberkante des Druckstutzen stehen.
Wenn das der Fall ist, ist es Ok. Tiefer darf sie nicht abpumpen.
Aber dann kannst du wie schon erwähnt die Spühlbohrungen anbringen.
Dazu haben wir hier im Forum auch ein Video, such mal danach :)
Dadurch wird dann der Schmutz der den Geruch "macht" aufgewirbelt und mit abgepumpt.

lG Timo

Re: U3k + KS\2

Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 06:55
von fuehrm
Guten Morgen,

vielen Dank für eure Antworten.

Dann such ich mir das Video mal raus und bohr mal die Bohrungen