Seite 1 von 1

Druckleitungsschieber

Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 17:21
von segler64
Hallo versammelte Kellerkindgemeinde!

ich habe hier mal eine grundsätzliche technische Frage.

Alle Hersteller von Hebeanlagen verkaufen druckseitig zum Absperren der Drucleitung GG- Flachkeilschieber diverser Größen. Ich möchte aber viel lieber PVC- Schieber einbauen. Sie sind leichter, billiger (zumindest für mich), und lassen sich natürlich viel besser an die von mir verwendeten Kunststoffdruckleitungen adaptieren. Selbstverständlich werden Druckverhältnisse und Herstellerangaben berücksichtigt.
Beispiel: Der Schieber ist für einen Druck von 1,5 bar ausgelegt.
Die Hebeanlage hat eine max. Förderhöhe von 7 mtr. ( Compli 400).
12056 verlangt das 1,5- fache der Pumpenleistung, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Schieber ja nur benutzt wird um die RSK zu warten. Selbst bei Pumpenbetrieb gegen den Schieber zum Spülen der Entlüftung wäre noch Luft nach oben.

Wiederspruch gewünscht, aber nur mit belegbaren Fakten!!!

Oder hab ich da was aufgetan, um das sich bisher niemand gekümmert hat?

Nu isses an Euch!!

Ahoi!

Der Segler

Re: Druckleitungsschieber

Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 21:00
von bastelkoenig
Hey!

Also gefragt habe ich es mich auch schon, da die ja nun recht schwer sind,
und auch bestimmt die leitungn mt ihrem Gewicht beanspruchen.

Vielleicht hat es einfach was mit der Montage zu tun, wenn er direkt am Behälter ist?
Das es so einfache ist?
Billiger als ein 80er PVC-Kugelhahn ist der GG-Schieber bestimmt nicht.
Oder es ist einfach die Robustheit der GG-Schieber, Dreck und Ablagerungen einfach weg zu kratzen,
die gehen halt immer, PVC könnte eventuell brechen...?!

Naja warten wir mal was die Spezis sagen :)