Seite 1 von 1

Neu Anlage - Wie anschließen???

Verfasst: Mi 26. Okt 2011, 20:13
von Pat
Guten Abend.

Bisher hatten meine Eltern auf Ihrem Grundstück eine Fäkaliengrube mit Fakalienpumpe UFK 35/2m. Diese war über die Leitungen 1, 2 und 3 direkt an Leitungsschutsschalter (Automaten) mit der Auslöse Charakteristic B (6000/3) angeschlossen. 10 Jahre lang hat auch alles geklappt. Sie haben halt immer die Pumpe über die Schutzschalter per Hand eingeschaltet. (Ob das so richtig war???)

Edit: Hatte hier noch im Forum gelesen, das schmelzsicherungen besser wären. Stimmt das?

Leider löst seit längerem immer mal wieder der FI Automat (10000/ 0,03 A) aus, wenn man die Pumpe einschalten will. Seit letzter Seit leider immer.

Daher habe ich jetzt eine Gebrauchte Pumpe UFK 35/2M/3 gekauft. Dazu eine Steuerung AD 610 ExM mit Druckschaltern.

Nun eine Frage zur installation. Auf der Anlagen Zeichnung ist vermerkt, das die Stromzuleitungen mit Vorsicherungen gesichert werden müßen. Es ist aber nichts notiert, dass dieser auch durch einen FI geschütz werden muß? Soll dieser dann umgangen werden? Oder ist dies immer Vorraussetzung?

Denn auch die Steuerung besitz ja einen Motorschutz und 3 Überstromrelais.

Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.

PS. Elektroarbeiten werden nicht von mir gemacht. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, da es vor 10 Jahren als sich keiner ausgekannt hat ja zu der oben genannten Situation gekommen ist.

Re: Neu Anlage - Wie anschließen???

Verfasst: Mi 26. Okt 2011, 22:09
von bastelkoenig
Hey!

Wie hat sie das mit dem einschalten gemacht?! An und durchlaufen lassen?!
Wenn der FI auslöst ist schon was mit der Pumpe im Argen.

Wenn du das neue Steuergerät einbaust dann nimm einfach die Automaten die du jetzt hast als Vorsicherung.
FI würde ich dort aber aussen vorlassen, also nicht mit anklemmen.
Zu Betriebsunsicher in dem Fall.

Nebenbei melde ich Interesse an der "FI-Auslösenden Pumpe" an :)

lG Timo