ich brauche mal eure Hilfe, da wir uns unser Problem mit unserer Compli 400/7 nicht mehr erklären können.
Diese pumpt sporadisch, obwohl eigentlich noch gar nicht genug Wasser im Behälter vorhanden ist. Somit pumpt diese auch desöfteren mitten in der Nacht obwohl überhaupt kein Wasser in den Behälter fließt. Wenn dies der Fall ist, dann hört man auch genau das die Pumpe eigentlich trocken pumpt. Am sonsten funktioniert diese einwandfrei. Sobald der Schwimmer im Behälter einen bestimmten Wasserstand erreicht hat, pumpt die Pumpe das Abwasser korrekt ab. Es stellt sich für uns daher die Frage, warum pumpt die Pumpe immer öfter obwohl Sie eigentlich gar nicht pumpen dürfte? Eine Störung wird uns zu keinem Zeitpunkt angezeigt. Ist der Schwimmer defekt oder habt ihr eine Erklärung dafür? Denn sonst muss ich mal den Kundendienst kommen lassen.´
Hallo Neomik,
könnte sein, dass die Rückschlagklappe deiner Anlage leicht undicht ist, und das bereits weggepumpte Wasser wieder in den Behälter zurückfliesst.
Vielleicht lässt Du die Anlage mal durchchecken und reinigen.
Grüße
der Sprinter
Hast du mittlerweile neue Erkenntnisse?
Ich habe genau das gleiche Problem: unsere Compli 400/7 pumpt auch viel öfter, als notwendig. Auch spät am Abend (vermutlich auch in der Nacht) pumpt sie immer wieder, ohne dass Abwasser angefallen ist.
Mich würde wirklich interessieren, was du dagegen gemacht hast und woran es letztlich lag.
Guten Tag nach Schermbeck..
Das was der Sprinter im Februar letzten Jahres schrieb soll wohl stimmen.
Die Rückschlagklappe wird undicht sein. Wenn du Glück hast, sitzt nur ein Fremdkörper in der Klappe.
Da reicht bei der Kontrolle eine Reinigung.
Gruß,
Hallo, ich habe genau den gleichen beschriebenen Fehler. Die Rückschlagklappe ist bei mir i.O., es läuft also kein Wasser zurück. Trotzdem pump die Pumpe sporadisch auch bei sehr niedrigen Wasserstand ab.
Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke