Seite 1 von 1

40 mm Druckleitung: Bogen oder Winkel?

Verfasst: So 4. Mär 2012, 09:10
von rygar
Guten Morgen zusammen!

Nehme ich für die Druckleitung einer WC FIX 260v besser 90 Grad Bögen oder sind Winkel auch OK?
Gesamtanzahl benötigter Winkel hinter Rückstausicherung: 3
Förderhöhe ca. 2 Meter

Vielen Dank!

Re: 40 mm Druckleitung: Bogen oder Winkel?

Verfasst: So 4. Mär 2012, 12:19
von bastelkoenig
Hallöchen :)

Generell sollte man, wo es möglich ist Bögen nehmen, da dort weniger Reibngsverluste entstehen,
als in Winkeln. Somit spart man auch Enerie.
In deinem Fall die Pumpe beim Pumpen, und das Verstopfugsrisiko ist auch geringer :)

Re: 40 mm Druckleitung: Bogen oder Winkel?

Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 11:57
von rygar
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Verstopfungen sind in der Tat nicht ganz lustig ;-)
Meine Frage sehe ich hiermit als vollständig beantwortet,

Schöne Woche!
Rygar