Steuerung Doppelanlage UFK25/1M
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 16:56
Hallo zusammen,
wir haben in unserem Vereinsclubhaus eine Doppelhebeanlage mit 2 UFK25/1M, eingebaut 1992. Eine Pumpe funktioniert nicht mehr. Die Untersuchungen haben zwei Dinge ergeben: erstens sitzt das Schneidrad fest. Kann dies die Ursache für die zweite Beobachtung an der Steueranlage sein? Die Pumpe lässt sich über den Taster an der Steuerung nicht aktivieren. Ein Relais klickt zwar, aber der Motorschütz schaltet die Phasen nicht durch. Aktiviere ich den Motorschütz manuell, springt nach einigen Sekunden der FI raus. Ok und zu erklären, da die Pumpe zu viel Strom zieht. Aber müßte trotz des festsitzenden Schneidrads der Motorschütz über den Starttaster nicht trotzdem durchschalten? Haben wir nun nicht nur ein festes Schneidrad, sondern auch ein Problem mit der Steuerung?
Vielen Dank für jeglichen input!
Peter
wir haben in unserem Vereinsclubhaus eine Doppelhebeanlage mit 2 UFK25/1M, eingebaut 1992. Eine Pumpe funktioniert nicht mehr. Die Untersuchungen haben zwei Dinge ergeben: erstens sitzt das Schneidrad fest. Kann dies die Ursache für die zweite Beobachtung an der Steueranlage sein? Die Pumpe lässt sich über den Taster an der Steuerung nicht aktivieren. Ein Relais klickt zwar, aber der Motorschütz schaltet die Phasen nicht durch. Aktiviere ich den Motorschütz manuell, springt nach einigen Sekunden der FI raus. Ok und zu erklären, da die Pumpe zu viel Strom zieht. Aber müßte trotz des festsitzenden Schneidrads der Motorschütz über den Starttaster nicht trotzdem durchschalten? Haben wir nun nicht nur ein festes Schneidrad, sondern auch ein Problem mit der Steuerung?
Vielen Dank für jeglichen input!
Peter