habe schon einige Beitrage durchstöbert, aber noch keine Antwort gefunden. Folgendes Problem liegt bei mir vor :
Habe die oben genannte Pumpe im Einsatz ( auf dem Typenschild steht die Nr. 01074075 ) Baujahr ca. 2001. Seit dieser Zeit läuft die Pumpe ohne Probleme in einem Überflurbehälter.
Seit ca. 2 Wochen fliegt der Fi-Schalter, welcher den Stromkreis an dem die Pumpe hängt sichert, nach einiger Zeit heraus. Der Fi-Schalter lässt sich erst nach Trennung der Pumpe vom Stromkreis wieder einschalten. Habe die Pumpe einem Elektriker in meiner Firma zur Messung gebracht. Nach seiner Messung /Meinung wäre in die Pumpe Feuchtigkeit eingedrungen. Übrigens der Schwimmschalter knackt beim auf und ab bewegen des Schwimmers .
Nun zu meinen Fragen :
Gibt es eine Anleitung zum Zerlegen der Pumpe ohne disese zu zerstören ?
Gibt es andere Meinungen zu diesem Problem ?
Wie kann ich mich dem Problem nähern ?
Da wird die Pumpe innen feucht sein, und zu 99% durch den Wellendichtring der Schaltwelle.
Der hat die Maße 12x24x8mm. Den brauchst du dann auf jeden Fall neu.
Pumpe zerlegen kann ich dir per PN schreiben bei Interesse, offen möchte ich das hier nicht legen.
Vorweg den Hinweis das dan jegliche Garantie und Gewährleistung seitens Jung erlischt.
lG Timo
Alles ist machbar->Unmögliches sofort und Wunder mit einer Woche Wartezeit
So nun habe ich die Pumpe dank der Tipps eines netten Zeitgenossen zerlegt. Hat auch alles gut geklappt. Im Gehäuse war es ziemlich feucht. An der Seite der Kabel ( eingegossen in irgendein Harz ) zieht sich eine grüne Spur am Gehäuse nach unten. Die Dichtung der Schwimmerwelle sieht noch ganz gut aus. Der Besuch beim Sanitärhändler hat mich ernüchtert, der sagt "keine Teile von Jung zu bekommen". Werde den TIpp mit den Normteilen mal nachgehen. Auf meinem "Simmerring" steht aber SFG 12 24 4,5 G NAK. Ist das der Typ ?
Danke für Eure Tipps
Die Fachhändler werden selten Teile von Jung bekommen.
Das die Kabeleinführung undicht wird hab ich noch nie gehört...
Im zeifelsfall bekommst dus aber bei Jung.
ZU: SFG 12 24 4,5 G NAK
Das ist:
12 Innendurchmesser
24 Aussendurchmesser
4,5 Dick
Den mit 4,5mm gibts soweit ich weis ned mehr, sagte man mir zumindest.
Ich baue immer 12x24x8 ein. Der ist dann 8 dick, passt aber rein.
Du brauchst bauform A. Lass dir nix anderes aufschwatzen.
Feder dann nach aussen also Richtung Wasser.
LG vom Schrauber.
PS: Wenn du dir doch eine neue kaufst:
Den Rest zu mir, hab hier noch zwei Gehäuse ohne Motoren rumdümpeln...
Alles ist machbar->Unmögliches sofort und Wunder mit einer Woche Wartezeit
Na dann werde ich mal auf die Suche gehen.........im Kugellagershopberlin.de gibt es alles was das Herz begehrt. Nun stellt sich mir die Frage ob es für Pumpen bzw. Feuchtbereiche spezielle Dichtungen gibt. In den Beschreibungen steht immer die Feder wäre aus unlegiertem Stahl. Da kamen mir Bedenken das es rosten könnte. Bin ich da zu ängstlich ? Danke für Eure Hilfe.
Gruß
Kuchenschneider
Nee da denkst du ganz gut mit
Im Öl wäre es ja egal, aber so ist "VA" schon besser.
Die Federn kannst du einzeln passend kaufen aus Edelstahl
Musst du den Shop mal durchforsten, wenn er gut ist haben sie die auch da.
Bei Werthenbach heissen die "Niro-Feder"
Alles ist machbar->Unmögliches sofort und Wunder mit einer Woche Wartezeit
es tut mir leid, den 10-Jahre alten Beitrag wieder aufzuwaermen. Aber ich habe gleiches Problem, und suche die Zerlege-Anleitung (welche auch Kuchenscheider suchte). Hat Die noch jemand auf Lager?