Seite 1 von 1

UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: So 18. Nov 2012, 09:38
von roly-poly
Hallo und guten Tag,

wir haben dieses Sytem:

Steuergerät: AD12 ExME
Schattyp: PKS 800 50/5
Pumpe: UAK 25/ME/4

Da Problem:
Wenn der Höchststand im Schacht erreicht ist, springt der Alarm an (lautes Piepen).
Pumpe springt jedoch nicht an.
Der Schütz bleibt drin, also muss nicht gedrückt werden.
Der Alarm drücke ich aus. Dann muss ich ca. 10-15 von Automatik bzw. Null-Stellung auf Hand schalten, bis die Pumpe irgendwann wieder anläuft und das Schmutzwasser komplett wegpumpt. Dann schalte ich wieder auf Automatik.
Wenn dann wieder der Höchststand im Schacht erreicht ist, fängt das gleiche von vorne an.
Die Pumpe muss also ständig von Hand betätig werden, durch 10-15 maliges Hin- und Herschaltens, erst dann läuft sie an, bis zum nächsten Höchststand.
Schacht, Pumpe und Niveaukontaktgebern (Glocken im Schacht) habe ich bereits sorgfältig gereinigt. Leider bleibt das Ergebnis das Gleiche. Druckschläuche habe ich mal abgezogen und durchgepustet, damit sichergestellt ist, dass diese nicht verstopft oder geknickt sind.

Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte, dass die Pumpe nicht automatisch anspringt sondern erst nach mehrfachem Hin und Herschalten?
Vielen Dank!

MfG

Re: UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: So 18. Nov 2012, 09:45
von Sprinter
Hi,
eigentlich hast Du ja 2 Probleme. Normalerweise sollte der Wasserstand erst gar nicht bis zum Höchststand(Alarm ) kommen. Deine Pumpe schaltet also schon viel früher nicht ein. Ich Tippe auf ein elektronisches Problem oder ein klemmendes Schaltschütz.
Da würde ich aber sicherheitshalber den Jung Kundendienst mal drübersehen lassen.
Grüße
der Sprinter

Re: UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: So 18. Nov 2012, 10:48
von bastelkoenig
Der Wahlschalter Hand-0-Auto könnte auch hin sein, wenn der keinen richtigen Kontakt mehr hat.

Re: UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: So 18. Nov 2012, 19:13
von roly-poly
Als Erstes, Danke für die Hilfe.

War gerade noch mal schauen. :?

Alarm wieder an, und die Leuchte "Störung Pumpe-Temperaturbegrenzer" leuchtete auch.
Ich habe dann den entsprechenden Rückstellknopf für den Temperaturbegrenzer gedrückt.
Pumpe lief jedoch darauf hin auch nicht an. Erst als ich wieder den Wahlschalte : Hand/Null/Auto hin und her geschaltet habe, 2x,
lief die Pumpe wieder an. Hier in der Position "Auto".

Ich denke, wenn morgen der "Hochwasserstand" erreicht ist, fängt es wieder von vorne an.

Habe versucht es so gut wie möglich zu beschreiben. Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann durch diese letzte Beschreibung einen Tipp abgeben. :idea:

Herzlichen Dank.
Freu mich über jede Hilfe.
Kann dann immer noch die Jungs vom Jung Pumpen Service anrufen ;)

Re: UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: So 18. Nov 2012, 21:43
von Sprinter
Da stellt sich dann die Frage, warum der temperaturbegrenzer ausgelöst hat.
Hat die Pumpe nicht abgeschaltet?
Stand sie auf Hand oder Automatik?
Also ich tippe weiterhin auf ein klemmendes Schütz.
Grüße
der Sprinter

Re: UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: So 18. Nov 2012, 22:02
von bastelkoenig
Jetzt ist die Frage....

Schütz könnte defekt sein, und Pumpe bekommt nur 2 Phasen.
Dann läuft sie nur mit gaaaaaaaaaaanz viel Glück an.
Und wird zu heiß. Dann löst der Temperaturbegrenzer aus.

Dieser Fehler würde auch zu deinem ein-ausschalten und dann läuft nie an passen.
IRgendwann hast du der Pumpe einen Leichten schubs gegeben das sie dann doch
anläuft.

Wenn du elektrisch versierts bist, dann mess mal direkt an den drei
Motorleitungen zu Pumpe ob auch auf allen drei Saft ist.
Die vorsicherungen im Sicherungskasten sind alle drin?

Aber Vorsicht!!!
Strom kann tödlich sein. Wenn es du dir nicht sicher bist was du tust,
hole einen Elektriker zur Hilfe.

Re: UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: Di 20. Nov 2012, 21:02
von bastelkoenig
So ich muss mal korrieregen.

Ich habe nicht darauf geachtet das es eine Wechselstrompumpe ist :oops: (Asche auf mein Haupt).

Jedoch könnte es bei einer Wechseltrompumpe der Betriebskondensator sein...

LG Timo

Re: UAK 25/ME/ 4 schaltet nicht ein bei hohem Wasserstand

Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 12:55
von roly-poly
Also Lösung ist da.

Ich habe von Strom bzw. Elektrik Null Ahnung, aber mir ist gestern aufgefallen, das der Schütz beim schalten
Hand/0/Auto.
von Stellung 0 auf 1 springt. Jedoch auf 1 die Pumpe bzw. die Iode anzeigt das die Pumpe aktiv ist also Strom bekommt aber nicht anspringt.
Habe dann am Schütz den Schalter per Hand etwas weiter nach links zur 1-Stellung geschoben.

Und siehe da: Pumpe läuft an.

Zum Elektiker baugleichen Schütz gekauft, Sicherung im Sicherungskasten aus und Schütz getauscht.
Hier habe ich drauf geachtet, dass ich nur Kabel gegen Kabel gewechselt habe, so konnte ich eine Verwechslung der Anschlüsse ausschließen.
Sicherungen wieder rein, Wasserstand im Schacht aufgefüllt und Wahlschalter auf Automatik geschaltet.

Als Wasserstand erreicht wurde, startete die Pumpe wieder normal im Automatik-Zustand.


Problem und Ursache behoben! Huhuuuuu.


Vielen Dank an alle, die mir ihren Tipp abgegeben haben. :)

Vielleicht hift diese, meine Beschreibung auch mal jemand anderem.

Ach ja, diese Anlage ist keine "Starkstrom" Anlage sondern läuft normal über 230V.


MfG