Seite 1 von 1
Hilfe :o( Pumpentyp: UFK 25/2M/3 pumpt alle 5 min
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 19:05
von Michael
Hallo,
ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Unsere Pumpe springt ständig im 3-5 min Takt an was sie sonst nie gemacht hat.
Das ganze hat vor 4 Tagen angefangen und ist Nachts kaum mehr zu ertragen so das ich diese einfach von Automatik auf 0 stelle. Wenn ich morgens wieder in den Keller gehe ist der Piepton zu hören welchen ich ausschalte. Die Pumpe stelle ich wieder auf Automatik. An was kann es liegen?
Re: Hilfe :o( Pumpentyp: UFK 25/2M/3 pumpt alle 5 min
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 19:09
von Sprinter
Hallo Michael,
das klingt, als wäre das Rückschlagventil undicht. Du musst mal den Schacht öffnen und dir das Schauspiel ansehen.Wenn der Wasserstand steigt, ohne dass was zuläuft, kommt das weggepumpte wieder zurück. Da hilft dann nur eine manuelle Reinigung.
Grüße
der Sprinter
Re: Hilfe :o( Pumpentyp: UFK 25/2M/3 pumpt alle 5 min
Verfasst: Do 13. Dez 2012, 19:21
von Michael
Vielen vielen dank für die schnelle Antwort. Also es ist genau so wie du es beschrieben hast. Hatte auch gerade jemanden erreicht für Heizung/Sanitär der sagte das er morgen Kärchern wolle.
Aber die Pumpe kann ich dann ruhig über Nacht wie ich es die Tage gemacht habe ausschalten?
Großes Lob an dieses Forum !!!!!
Re: Hilfe :o( Pumpentyp: UFK 25/2M/3 pumpt alle 5 min
Verfasst: Fr 14. Dez 2012, 12:33
von Sprinter
Hallo,
hab gestern leider keine Zeit mehr gehabt. Aber das Ausschalten der Pumpanlage kann man nur machen, wenn sicher ist, dass nicht mehr Wasser vom Kanal zurückkommen kann, als in den eigenen Schacht passt.
Grüße
der Sprinter
Re: Hilfe :o( Pumpentyp: UFK 25/2M/3 pumpt alle 5 min
Verfasst: Fr 14. Dez 2012, 16:41
von Michael
Rückinfo:
heute waren sie da und haben eine Reinigung gemacht. War wie oben angegeben

läuft also alles perfekt zum Glück wieder.