Seite 1 von 1

Abwasserenrsorgung eines Wohnschiffs

Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 12:50
von Tilo
Hallo allerseits,

wir sanieren derzeit ein Wohnschiff Naujahr 1973 (http://www.wohnschiff-störtebeker.de) . Dieses liegt fest am Ufer. Die bestehenden zwei 5m³ Abwasser und Fäkalien-Tanks sollen ausser Betrieb genommen werden. Auf dem Ufergrundstück wird eine Bio-Kläranlage errichtet.
Die zu Lösende Aufgabe ist, die Abwässer aus den Sanitärbereichen bis zur Kläranlage zu befördern.
Es gibt zwei Sanitärblöcke (vorne und hinten) auf dem Schiff.
Vorne sind 2 Toiletten, 2 Waschbecken, 1 Dusche und 1 Badewanne angeschlossen.
Hinten sind 2 Toiletten, 4 Waschbecken , 2 Duschen, eine Spühlmaschine und ein Küchenspühlbecken angeschlossen.

Das Abwasser des Sanitärblocks vorne soll ca 20m im Unterschiff mit einer möglichst Dünnen Druckleitung nach hinten gepumpt werden, in eine größere Hebeanlage, die zudem die Abwässer des hinteren Sanitärblocks aufnimmt. Von dort sollt das Abwasser in die Kläranlage gepumpt werden. Die Entfernung zu dieser beträgt ca. 80m mit 1,5m Anstieg.

Welche Hebeanlage für vorne und welche für hinten könnt Ihr mir empfehlen?

Vielen Dank für Eure Hilfe vorab!!!

Grüße, Tilo

Re: Abwasserenrsorgung eines Wohnschiffs

Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 22:51
von bastelkoenig
Hey!

Ich würde zuerst einmal sagen, das du nicht von einer in die nächste Anlage pumpst.
Denn wenn die eine eine Störung hat, würde sie von der zweiten überfüllt werden wenn du es nicht
dagegen verriegelst. Leg lieber 2 Druckleitungen getrennt zur Kläranlage.
Oder wenn möglich eine Druckleitung zusammen, da musst du aber einen größeren Durchmesser
Nehmen und dabei die Mindestfließgeschwindigkeit beachten auch wenn nur eine Anlage läuft.

Als anlage würde ich die Compli MultiCut empfehlen:
http://www.jung-pumpen.de/produkte/geba ... -multicut/

Da kannst du dann den Querschnitt der Druckleitung für eine Anlage bei DN32/40/50 halten.
Hausboot steht sogar als Beispiel mit drin :)

LG Timo

Re: Abwasserenrsorgung eines Wohnschiffs

Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 10:38
von Tilo
Vielen Dank für die Antwort!

die Multicut hatte ich bereits auch im Auge.
Interssant klingt die Variante mit einer zusammengeführten Druckleituntg nach den Pumpen zur Kläranlage.
Wie kann ich den die Förderweite mit der Förderhöhe zusammenrechnen um das mit dem Datenblatt (Förderhöhe/Fließgeschwindigkeit) abgleichen und auslegen kann?

Grüße, Tilo


Nachtrag: .... inzwischen habe ich das Dokument mit der Beschreibung der Auslegung con Hebeanlagen gefunden. Nun kann ich rechnen ;-)

Re: Abwasserenrsorgung eines Wohnschiffs

Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 11:17
von Tilo
Hallo allerseits,

eine Frage habe ich noch.
Wie wähle ich das Richtige Behältervolumen (38 oder 115l) cer Compli Multicut für die beiden Anlagen.
Volumen in der Druckleitung habe ich 30l von der vordenen Anlage bis zur Zusammenführung hinter der hinteren Anlage. Von dort nochmal 130l bis bis zur Kleinkläranlage.

Schutzwasserabfuss der vorderen Anlage ist 1,26 l/s, der hinteren 1,59 l/s und Gesamt 2,86 l/s

Wird das Schmutzwasser im Behälter gesammelt bis zu einem Bestimmten Füllstand und dann gepumpt?
Oder wird sofort gepumpt und der behälter dient als Sicherheit für höheren Zulauf als Punpenkapaziät?

Grüße, Tilo

Re: Abwasserenrsorgung eines Wohnschiffs

Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 15:26
von wachauge0815
Üblicherweise haben Doppel-Hebeanlage(n) ein 1. Niveau für Pp.1-Grundlast, 2. Niveau für Pp.2-Spitzenlast und 3. Niveau für Alarm. Erst wenn das Niveau erreicht ist geht es definitv los!!!
Füllzeit ist nur abhängig vom Zulauf und wird ggf. durch (an)laufende Pumpe(n) verlängert. Die Abpumpleistung gem. Kennlinie ist nur von geodät. Höhe(n)verlust und dynam. Rohrwiderstand abhängig.
Also wird die 1. Anlage mit relativ großer Leistung in 2. Anlage fördern - bedeutet größerer Behälter für Anlage 2 und max. Druckleitung nur für die Leistung der 2. Anlage. Eine Verriegelung der 1.Anlage macht nicht wirklich Sinn. Beide Anlagen auf einer gemeinsamen Druckleitung liefen sonst mit folgenden möglichen Betriebspunkten:
- 1 Pumpe von Anlage 1 oder 2
- 2 Pumpen von Anlage 1 oder 2
- 2 Pumpen jeweils eine von jeder Anlage
- 3 Pumpen bei Spitzenlast von einer Anlage und Grundlast der zweiten Anlage
- 4 Pumpen bei Spitzenlast beider Anlagen - Je mehr Pumpenleistung anliegt, desto geringer wird die Durchflußleistung im vorhanden Querschnitt!
Im "Mischbetrieb" von Anlage 1+2 beeinflussen sich die BP der Pumpen gegenseitig, d.h. die "Stärkere(n)" behindern die "Schwächeren" = Anlage 1.
Die Mindestfließgeschwindigkeit bei nur 1 Pumpe muß definitiv eingehalten werden, damit steht der max. Rohrdurch-messer fest ;-).
Alles übrige sind nur noch Kraftproben mit Pumpenlaufzeiten... Getrennte DL lassen sich halt eindeutig dimensionieren ;-). Vermutlich entscheidet hier der Mehrpreis die zu wählende Variante ob getrennte DL mit ident. Hebeanlagen oder verschieden goße Behälter.

Re: Abwasserenrsorgung eines Wohnschiffs

Verfasst: Fr 18. Jan 2013, 15:44
von Tilo
OK ... vielen Dank für die ausführliche Herleitung!

Denke es wird auf 2 separate Systeme (Pumpe Druckleitung) bis zur Kläranlage hinauslaufen, allein um zu vermeiden, dass bei Ausfall der 2. Anlage, die 1. auch ausgeschaltet werden muss.

Grüße und ein schönes WE, Tilo