Hallo zusammen,
nach langer Zeit melde ich auch mal wieder zu Wort.
Habe eine Frage bezüglich der Normenkonfirmität folgender Entwässerungssituation:

Gebäude liegt bis ca. 1,5 m über der Bodenplatte unter der festgelegten Rückstauebene.

Die genehmigende Behörde besteht auf eine Hebeanlage mit Rückstauschleife.

So weit, so gut.

Gleichzeitig wird aber eine Entwässerung genehmigt, bei der auch die nicht rückstaugefährdeten Geschosse über die Hebeanlage entwässern.

Fehlt in meiner 12056 ne Seite?

Re: Hebeanlage und Rückstauebene

Verfasst: Mi 20. Mär 2013, 14:58
von jt-admin
Hallo Segler64,

laut DIN 12056-1 Teil 4.2 sind Entwässerungsgegenstände oberhalb der Rückstauebene im Freigefälle zu entwässern.
Warum die Behörde hier etwas anderes sagt, ist nicht nachvollziehbar.

Viele Grüße