Seite 1 von 1

Einbindung Abwasserdruckrohr in KG-Rohr

Verfasst: Do 13. Jun 2013, 10:34
von Bartkowiak
Guten Morgen alerseits,

wir haben eine Jung-Pumpenanlage (PKS-A 800-D32, Multicut UFK 25/2M,EX) errichtet. Die Anlage ist noch nich in Betrieb gesetzt worden, da die Abwasserdruckleitung noch nicht installiert ist. Die Abwasserdruckleitung (RAU-PE 100 SDR11 oder gleichwertig, Außendurchmesser 63 mm, Länge ca. 20 m) soll in ein vorhandenes KG-Rohr (Außendurchmesser 110 mm, Farbe: orange) eingebunden werden. Dieses mit Gefälle (2%) verlegte KG-Rohr ist mit einem Abwassersammelschacht, worüber die Abwässer in die Kanalisation abgeleitet werden, verbunden.
Hier nun die Frage:
wie kann das Abwasserdruckrohr professionell in das KG-Rohr eingebunden werden? Wenn möglich bitte auch das entsprechende Material benennen.

Im voraus vielen Dank für Eure Bemühungen.

M.f.G. R.Bartkowiak

Re: Einbindung Abwasserdruckrohr in KG-Rohr

Verfasst: Fr 21. Jun 2013, 12:57
von jt-admin
Hallo Herr Bartkowiak,

von dieser Kombination der Anbindung haben wir leider noch nichts gehört und sind uns auch nicht sicher, ob sie in dieser Art und Weise zugelassen ist. Wir kennen nur den Anschluss von PE an PE –Rohr oder PE-Rohr an einen Übergabeschacht, welches dann mit einer Dichtung realisiert wird.

Aber vielleicht wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage einmal direkt an einen Tiefbauer. Der kann Ihnen sicherlich weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr JungTube Team

Re: Einbindung Abwasserdruckrohr in KG-Rohr

Verfasst: Di 9. Jul 2013, 16:54
von Kanalratte
Moin, moin aus dem Norden.
Die Druckleitung muß in einen Druckunterbrecherschacht einleitet werden und von dort dann im
Freispiegel bis zum Übergabeschacht ablaufen. Der Übergang im Erdreich ohne Zugang macht eine Reinigung der Leitung unmöglich. Irgendwo steht das meine ich auch in einer DIN drin, zumal das KG-Rohr ja auch abgedrückt werden muß.
Mit einem 400er Spülschacht ist die Druckunterbrechnung recht einfach zu bauen.
100er Durchgangsgerinne, Enddeckel auf den Zulauf. Das PE-Rohr ( hier würde ich bei dem kurzen Stück eher auf 50mm aussen gehen) mit einer Bohrkrone von Kessel und der 50 Dichtung (Art 50100 und 850114) in das Schachtrohr eindichten
und dann auf das Rohrende eine 90 Grad PE Anschlussverschraubung drauf, die im Winkel von 45 Grad dann das
"Pumpgut" tangential an die Schachtwand schleudert und wie in einem Strudel dann nach unten weiterleitet.
Reinigungsmöglichkeit ist in beiden Richtungen dann gegeben, die DIN ?? bezüglich Trennung Druck-und Freispiegel
wäre auch erfüllt.
HG aus dem sonnigen Norden