Seite 1 von 1

Compli400-Mindestabstände Einbau - wer hat Erfahrungen

Verfasst: So 3. Nov 2013, 12:37
von profgruen
Liebe Forumsgemeinde!

Ich ersuche um Erfahrungswerte zum Einbau der Compli400:

Im Datenblatt von Jung Pumpen steht, dass man auf allen 4 Seiten mind 60 cm Abstand lassen muss.

Nun bauen wir die Compli400 in einen kleinen Haustechnikraum ein und wollen die Ableitung zum Kanal die Raumwand hinaufführen bzw die Zuleitung ebenfalls die Wand entlang zur Compli führen.

Wenn ich nun von allen Seite 60 cm Abstand zur Compli einhalte müsste ich ja die Ableitung senkrecht hinaufführen und quasi "mitten durch den Raum " und nicht die Wand entlang zum Kanal führen.

Meine Frage: muss man tatsächlich von allen Seiten 60 cm einhalten oder könnte ich die Compli zB in die Raumecke stellen und hätte von 2 Seiten > 60 cm Platz (wobei von einer Seite natürlich die Zuleitung vom Haus in die Compli kommen würde)?

Ich bitte um Erfahrungswerte bzw Hinweise, ob bei meinen Überlegungen etwas falsch ist.

Dank vorab


ProfGruen

Re: Compli400-Mindestabstände Einbau - wer hat Erfahrungen

Verfasst: So 3. Nov 2013, 18:21
von Sprinter
Hallo Prof,
Du solltest die Abstände schon einhalten, denn spätestens bei Wartung oder Reparatur würde der fehlende Platz schon wehtun. Du kannst aber mit der Ableitung problemlos an die Wand springen, D.h. nach Rückschlagklappe und Schieber mit einem 90° Bogen zur Wand und dann mit einem weiteren 90° Bogen hoch.
Grüße
der Sprinter