PKS-B 800 Abwasseranschluss

Verfasst: Mo 31. Mär 2014, 19:02
von Kugler
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen PKS-800 Schacht der teilweise im Wasser stehen wird.
Ich weis aktuell noch nicht ob der Zulauf auch "unter Wasser" sein wird, befürchte es aber. Meine
Frage ist nun, wie kann ich den Abwasser Zulauf so ausführen dass kein Grundwasser von außen
in den Schacht drückt? Mein Plan war zunächst mit einer Doyma-Dichtung, allerdings ist die Öffnung
mit 170 mm zu klein. Die Dichtungen haben 200 mm im Außendurchmesser. Gibt es da eine Möglichkeit?
Oder ist die mitgelieferte Dichtungsmuffe sogar auch von außen druchwasserfest?

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Peter Hartmann

Re: PKS-B 800 Abwasseranschluss

Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 10:51
von jt-admin
Hallo Herr Hartmann,

wenn die mitgelieferte Dichtung fachgerecht eingebaut wurde und das Zulaufrohr entsprechend fachgerecht eingesetzt wurde, ist diese Ringraum-Dichtung bis 5 m (= 0,5 bar) Wassersäule dicht. Es spielt keine Rolle, ob das Wasser von innen oder außen ansteht.

Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.

Re: PKS-B 800 Abwasseranschluss

Verfasst: So 3. Aug 2014, 15:17
von Kugler
Hallo Jung-Team, Hallo interessierte Mitleser,

mein Schacht ist jetzt eingebaut. Der Einlauf steht so ca. 1m im Grundwasser,
und was soll ich sagen, er ist dicht...
Es ist schon eine ziemliche Aufgabe so einen Schacht ins Grundwasser einzubauen, aber
es funktioniert einwandfrei. Ein großes Lob an die Firma Jung. Ich hoffe meine Anlage wird in
den nächsten Wochen ans "Netz" gehen.

Vielen Dank und viele Grüße

Peter