Compli 400

Verfasst: Do 5. Mär 2015, 08:56
von Scherb
Hallo nach genauer Überprüfung scheint es nicht an der Rückschlagklappe zu liegen, dass die Pumpe ca. alle 5- 6 Minuten anspringt. Die Pumpe wirbelt das wenige Wasser im Behälter durch. Wenn ich Wasser zulaufen lasse, dann höre ich wie der Behälter leer gepumpt wird.
2004 wurde die "Gedruckte Schaltung ADZ 25 , Artikel Nr. 27620 " ausgetauscht.
Frage: könnte diese Schaltung wieder defekt sein?
Oder was für ein Fehler könnte noch vorliegen?

Herzlichen Dank im voraus.
LG

Scherb

Re: Compli 400

Verfasst: Sa 7. Mär 2015, 17:22
von Sprinter
Hallo Scherb,
das heißt also, dass sich der Wasserstand in der Anlage nicht ändert, wenn kein Wasser zuläuft?
Wenn die Anlage das "wenige Wasser" im Behälter durchwirbelt, muss aber soviel Wasser drin sein, dass die Pumpe ans Wasser herankommt. Wenn der Behälter leergepumpt ist, kein Wasser zuläuft und die Anlage dann falsch einschaltet, müsste sie leer laufen. Entweder ist es die Rückschlagklappe, oder du hast neben einem elektrischen Fehler eine komplett verstopfte Entlüftung und es rührt deshalb das Wasser durch.
Ich würde dir jetzt dann doch zu einem Jung Kundendiensteinsatz raten.
Grüße
der Sprinter