Seite 1 von 1

Frage zu Y-Rohrstücken - redundante Drainage

Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 07:10
von dumdidum1983
Hallo,

ich möchte in einem ca 4mtr tiefen Beton-Drainagesschacht zwei Jung Drainagesets verbauen (U6 Drain ES).

Beide Pumpen sollen redundant laufen, das klappt mit der entsprechenden Steuerung BD... soweit sogut.

Die Pumpen wollte ich mit DN50er Rohren ca 3,50mtr hoch inkl. kleiner Rückstauschleife entwässern.wo finde ich passendes Y-Rohr, um beide Rohre zusammen zu führen in das 100er Abwasserrohr?

Wie regelt ihr in einem Betonring-Schacht die Stromzufuhr?
P.S für weitere Tipps bin ich natürlich dankbar ;-)

Viele Grüße,

Andre

Re: Frage zu Y-Rohrstücken - redundante Drainage

Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 12:53
von Kanalratte
Moin Andre,
dein "soweit, so gut" ist leider nicht so.
Das Drainageset ist als Einzelanlage mit Schwimmer ausgelegt.
Für eine Doppelanage sollte man die Standard U6(E oder D) ohne Schwimmerschaltung nehmen.
Steuerung BD00 oder BD00E, Tauchschalterpaket B oder BMG.
Gleitrohrsystem, Rückschlagklappen, Absperrschieber.
Ich bevorzuge die klassische Bauart mit getrennten Armaturen.
http://www.jung-pumpen.de/fileadmin/tem ... ten_u6.pdf
Dein Y-Stück ist meist ein T-Stück aus dem Verrohrungsmaterial, PVC, PE oder Stahl.
Ht-Rohr, was ich bei dir vermute, ist ein Abflussrohr und kein Druckrohr.
Die U6 ist auf DN32 ausgelegt, 11/4" DN40/50 dann hinter dem T-Stück.
Achtung: die sanitären Presssysteme für Kupfer und Edelstahl sind für diesen Einsatz nicht zugelassen.
Die Steuerung sollte im Gebäude installiert werden oder in einem Aussenschrank,
auf keinen Fall im Schacht selber. Da bildet sich Kondensat, was die Elektrik gar nicht mag.
Gruß aus dem Norden.
Dirk

Re: Frage zu Y-Rohrstücken - redundante Drainage

Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 16:52
von dumdidum1983
Hallo Dirk,

vielen Dank für deine ausführliche Antwort!

Ich werde dann einmal nach der Zusammenstellung schauen.

Gibt es einen Anhalt, wie ich herausfinden kann welche Pumpengrösse / Pumpenleistung ich für unsere Drainage benötige?

Hintergrund:
Haus gekauft, leider keine Pläne wo wie und was da alles reinläuft- scheint aber nur Regenwasser zu sein.
Aufgrund riesiger tiefer Fenster im Keller brauchen wir natürlich Sicherheit, aber 2 zu grosse Pumpen einbauen wäre wahrscheinlich aufgrund der kurzen Laufzeit der Pumpen auch nicht optimal?

Viele Grüße,

Andre

Re: Frage zu Y-Rohrstücken - redundante Drainage

Verfasst: Mo 30. Mär 2015, 11:36
von Kanalratte
Drainage und Regenwasser sind unterschiedliche Fördermedien!
Da mußt du aufpassen. Drainage ist meist ein steter Zulauf von Wasser aus den untern Erdschichten um dein Haus herum und
kann einigermassen abgeschätzt werden.
Regenwasser ist alles mögliche, aber nicht stetig, ausser in GB ;)
Über die zu entwässernden Flächen wird die maximale Regenspende deiner Region zu Grunde gelegt und daraus die
Förderparameter ermittelt.
Dirk