mein Installateur hat eine Compli 1000 für 3 Wohnungen im Keller eingebaut.
Die Entlüftung führt er nicht nach aussen über das Dach sondern in die vorhandene Falleitung die für 4 weitere Wohnungen oberhalb zuständig ist, welche jedoch keine Pumpe benötigen.
Die Druckleitung der Pumpe vereinigt sich dann aber wiederum mit dieser Falleitung. Quasi eine Endlosschleife....

Ist das Zulässig? Oder nur unschön? oder Egal?

Im schlechtesten Fall saugt halt die Pumpe über die Entlüftung Abwasser aus dem Fallrohr.

Was meint ein Experte von Euch?

Danke
Tim

Re: Entlüftung?

Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 16:22
von Kanalratte
moin, moin,
im schlimmsten Fall saugt dir die Anlage die Geruchverschlüsse der oberhalb angeschlossenen Gegenstände leer.
Wenn es oben beim Anlaufen der Pumpe gluckert wird es bald auch stinken.

Re: Entlüftung?

Verfasst: Mi 15. Jul 2015, 18:05
von top[f]sp33d
Hallo,
die Installation hebelt Dir eventuell auch die Funktion der Rückschlagklappe aus ! Weiß nicht was schlimmer ist....