du befindest dich im Online-Forum der Jung Pumpen GmbH. In diesem Internet-Dialog geht es um unsere Hauptbetätigungsfelder, Pumpen und Hebeanlagen in der Haus- und Abwassertechnik. Alle Forenbereiche werden von Mitarbeitern der Jung Pumpen GmbH moderiert. Das bedeutet, dass wir die eingestellten Beiträge redaktionell prüfen und uns vorbehalten, Beiträge zu ändern oder zu löschen, falls diese unsachlichen Inhalt, beleidigende Bemerkungen oder andere, den allgemeinen Forumsregeln widersprechende Texte enthalten. Threads, die sich inhaltlich weit vom ursprünglichen Thema enthalten, können überdies von uns geschlossen oder verlagert werden.
Die Ansprache im Dialog ist normalerweise das "Du". Dies hat sich in fast allen Internet-Foren durchgesetzt, weswegen wir dieses hier ebenfalls verwenden. Eine "Sie"-Ansprache ist natürlich ebenfalls erlaubt, diese wird in Foren allerdings zumeist als Distanzierung empfunden.
Um Beiträge schreiben zu können, musst du dich registrieren. Hierzu ist die Anerkennung unserer Nutzungsbedingungen erforderlich!
Viel Spass beim Abwasser-Dialog
wünscht das JungTube Team
Servus miteinander,
bin seit dem 1.1.16 Besitzer einer compli 400.
hatte bis dato noch nie was mit hebeanlagen zu tun ( hab aber zum glück einen technischen beruf )
nun hab ich folgende Störung, " H3 Sammelstörung " und dabei im schaltkasten ein richtig lautes schnarren. der Vorbesitzer hat erst vor kurzen einen Kundendienst machen lassen. die haben dafür eine stunde benötigt, kommt mir persönlich ein wenig kurz vor.
hab jetzt nix über die Störung H3 gefunden...
vielen dank im vorraus
Andreas
Hallo Andreas,
es kann sein, dass lediglich der Motorschutzschalter ausgelöst hat. Was hast Du denn für eine Steuerung?
Compli 400, ADZ 25 oder ADZ 00?
Und wie alt ist die Anlage ?
Grüße
der Sprinter
ist eine ADZ 25 und die anlage ist von 1995, da ist das haus gebaut worden. regelmäßige Kundendienste sind nicht gemacht worden hab ich gerade erfahren.
Ich gehe davon aus. dass der Motorschutz ausgelöst hat.
Wenn Du im Steuergerät links einen dicken hellen Klotz mit rotem und schwarzem Knopf hast, muss der schwarze eingedrückt sein.
Hast Du links das Schaltschütz mit Motorschutzrelais, must Du den hellblauen Knopf leicht drücken.
Löst der Motorschutz nach ca 10-15 sec wieder aus, musst Du die Sicherungen kontrollieren.
Grüße
der Sprinter
aha
als das schnarren war hab ich den roten schalter gedrückt und anschließend den schwarzen wieder, dann war ja auch ruhe und die rote leuchtdiode war wieder aus.
wenn ich den blauen taster drücke dann läuft die pumpe an und schaltet nach ein paar Sekunden wieder aus. motorschutz hat nicht ausgelöst, könnten die kontakte schlecht / verschlissen sein vom schütz ?
Wenn der erste Kontakt nicht mehr gut ist, löst zwangsweise der Motorschutz aus.
Es könnte aber auch ein klemmendes schaltschütz gewesen sein, oder eine verstopfte Entlüftung.
War denn gleichzeitig mit der roten auch eine grüne Diode an?
die Entlüftung passt, da hab ich schon nachgekuckt.
es hat nur die rote geleuchtet.
hab mich auch grad a bissl durchs netzt gesucht, ich hab ja noch die alte Steuerung drinn. würde es sinn machen die Steuerung zu erneuern ?
übrigens ein super Forum
Danke fürs Lob.
Wenn nur rot leuchtet, wurde die Pumpe nicht eingeschaltet. Kann das Schütz sein, aber auch eventuell ein in der Pumpe sitzender spinnender Thermostat. Da würde ich erstmal abwarten, ob das noch öfter passiert und versuchen den Fehler weiter einzugrenzen, bevor ich auf Verdacht das falsche Teil austausche.