Hallo Zusammen,
im KG meines EFH habe ich eine Compli 400, neueren Baujahres (ca. 3-4 Jahre). Seit vorgestern fliegt der FI-Schalter heraus wenn die Pumpe anläuft. D.h. der Motor dreht kurz an und dann fällt der FI aus. Es leuchtet aber auch keine Leuchtdiode (Motorsteuerung oder Hochwasser) auf. Der Pumpensumpf, in der die Compli aufgestellt wurde ist trocken.

Was könnte die Ursache für diese Fehlfunktion sein ?

Re: COMPLI 400

Verfasst: Di 7. Jun 2016, 18:33
von bastelkoenig
Moin!

Da wird Feuchtigkeit in den Motor eingedrungen zu sein.

Also wenn man es allgemein fasst, dann saget man es liegt ein Isolationsfehler zur Erde vor.
Dadurch erhöht sich der Ableitstrm und der FI löst aus.

Einfach mal eine Isolationsmessung am Motor machen (lassen).

Gruß Timo

Re: COMPLI 400

Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 16:58
von Sprinter
Hallo Willi,
wenn die Pumpe den FI rauswirft, hat auch die Steuerung keinen Strom mehr, um eine Hochwassermeldung anzuzeigen, es sei denn, Du hast einen 9v Akku eingebaut.
Du solltest unbedingt den Motor durchmessen lassen %00Volt Isolationsmessung. Im schlimmsten Fall brauchst Du einen neuen Motor. Ist der FI denn nur für die Hebeanlage da, oder liegt da noch mehr drauf?
Grüße
der Sprinter