Seite 2 von 3

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 12:15
von bastelkoenig
In der Tat wäre das eine Option.

Hat das Schaltgerät nur ein motorschutzrelais?
Beim Motorschutzschalter sollte der dann ja sofort ansprechen.

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 14:46
von Sprinter
Hi Timo,
die Schaltungen haben immer nur ein Motorschutzrelais am Wicklungsanfang. Da Stern bzw Dreieckschütz nur das Wicklungsende umschalten ist hier kein weiteres nötig.
Bei großen Pumpen kann es auch immer wieder vorkommen, dass in solch einem Fehlerfall Ströme fließen, die erst die Neozed Sicherung rauswerfen, bevor der Motorschutz anspricht.
Grüße
der Sprinter

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 18:19
von bastelkoenig
War mir schon klar, das nu das Netzschütz in seinem Pfad den Motorschutz hat.
Aber auch wenn am anderen Ende eine Phase fehlt, stimmt der Strom da ja auch nicht.

Es läuft wohl drauf hinaus, das man mal die Schütze durchmisst

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 19:42
von Christian
Haööo
Hatte heute nen Elektriker da und haben hin und her gemessen der Motor hat 2 Phasen Schluss oder so ähnlich :cry: :cry: :cry: wird dann ne Neue Wicklung brauchen muss morgen mal suchen wer sowas macht

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 20:25
von bastelkoenig
Wahrscheinlich wirds billiger dir den Motor als Ersatzteil zu beosrgen.
Neu Wickeln lassen kannst du schon mal mit 400 bis 500 Euro rechnen.

Was er meint, bzw. du Beschreibst wäre ein Wicklungsschluss...

Interessant wäre obs der Motor wirklich hat.
Denn da es eine UFK ist hat sie einen Wicklungsthermostat und hat einen Motorschutz
Eigenlich kann es im motor zu keiner Situation kommen die einen Wicklungsschluss hervorrufen würde.
Ich vermute da eher schon Feuchtigkeit im Motor die dann dazu geführt hat.

Vielleicht steht auch nur ein bisschen Wasser unten im Motor, so das am Stecker der
Zuleitung der Schluss liegt, sowas hatte ich schon bei einer Jung UFK.
Da hab ich mich gefragt wo kommt das Wasser her?! Öl IO, Kabeleinführung IO aber Wasser drin....
Bei einer Pumpe hatte das Wasser auch einen Wicklungsschluss verursacht, die Andere hab ich retten können.

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Mi 23. Nov 2016, 21:08
von Christian
Ok wie kann ich jetzt weiter vorgehen?? Wollte ungern ne neue Pumpe kaufen 5800 euronen sind nicht gerade wenig was kosten den so Motor neu ?

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Do 24. Nov 2016, 09:26
von Sprinter
Hallo Christian,
da würde ich vielleicht doch noch den Jung Kundendienst dazuziehen. Bei dem Preis ist eine2. Meinung bestimmt nicht verkehrt.
http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... enter.html
Wenn nämlich der Schluss durch Feuchtigkeit im Motor verursacht wurde, bringt es nichts, nur den Motor neu zu wickeln, Ohne die Ursache der Feuchtigkeit zu reparieren.
Grüße der Sprinter

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 19:58
von Christian
Hallo mir stellt sich die Frage warum ich so Mörderteil als Pumpe habe heute war die Stadtwerke bei mir und der sagt das er nirgends bei uns so eine große Pumpe verbaut hat wie errechnet man was man für eine pumpen braucht?

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 20:40
von bastelkoenig
... Ich warte erstmal auf die Fachmänner^^

Re: Hallo in die Runde

Verfasst: So 27. Nov 2016, 17:41
von Sprinter
Hallo Christian,
die Pumpengröße errechnet sich aus der maximal anfallenden Wassermenge und er Pumphöhe bzw Entfernung zum Kanal.
Grüße