Erstinbetriebnahme MultiCut 20/2 M ex an Highlogo
Verfasst: Sa 9. Dez 2017, 22:57
Hallo liebe Fachleute,
uns ist es tatsächlich gelungen, die o.g. Pumpstation (im PKS 800 Schacht) soweit funktionsfähig zu machen und die ersten Tests soweit positiv abzuschließen. Ein paar Fragen bleiben nun übrig und können sich (zumindest für mich) nicht logisch aus den verschiedenen Bedienungsanleitungen ableiten. Ich hoffe, ihr könnt mir hier helfen.
1.) Ich habe die Tauchglocken genau nach Anleitung montiert, die Nachlaufzeit ist auf Werkseinstellung auf 6 sek eingestellt. Wenn wir jetzt den Schacht mit Test-Wasser befüllen, taucht die erste Glocke komplett ein (muss wohl so sein) und die Alarmglocke ebenfalls zu ca. 2-3 cm, erst dann beginnt der Abpumpvorgang. Nun wird gut und schnell abgepumpt, meiner Einschätzung nach aber nun zuviel Restflüssigkeit nach abschalten stehen gelassen. Die Normal-Glocke steht jetzt ca. 2cm unter Wasser und die Pumpe selbst steht zu ca. zwei Dritteln noch unter Wasser. Könnte eben dieses Verhalten über die Nachlaufzeit reguliert werden ? Wäre es nicht gut, wenn die Glocken immer mal "frei" hängen können um Ablagerungen etwas zu vermeiden ?
2.) Ich verstehe die S2 und S3 Zeiten nicht abschließend. Wenn wir die eine auf 25 % eingestellt haben, lässt sich die andere (12 Minuten) irgendwie nicht mehr einstellen. Kann dies jemand für die Highlogo-Steuerung etwas anders (einfacher) als in der Anleitung erklären ?
3.) Nicht lachen - das ist mein Ernst - wie kann ich sicher sein, dass wir die elektrische Zuleitung richtig installiert haben, um die richtige Drehrichtung der Pumpe zu ermöglichen. Mein Elektriker hat mit L1,L2 und L3 ein rechtes Drehfeld angeschlossen, und die Zuleitungen zur Pumpe nach Anleitung U1,V1,W1 von linls nach rechts installiert. Die Pumpe pumpt, aber würde sie das auch tun, wenn sie falsch herum laufen würde ? Versteht ihr was ich meine ??
Abschließend - Danke vorab - gut, ein solches Forum gefunden zu haben.
LG,
Peter
uns ist es tatsächlich gelungen, die o.g. Pumpstation (im PKS 800 Schacht) soweit funktionsfähig zu machen und die ersten Tests soweit positiv abzuschließen. Ein paar Fragen bleiben nun übrig und können sich (zumindest für mich) nicht logisch aus den verschiedenen Bedienungsanleitungen ableiten. Ich hoffe, ihr könnt mir hier helfen.
1.) Ich habe die Tauchglocken genau nach Anleitung montiert, die Nachlaufzeit ist auf Werkseinstellung auf 6 sek eingestellt. Wenn wir jetzt den Schacht mit Test-Wasser befüllen, taucht die erste Glocke komplett ein (muss wohl so sein) und die Alarmglocke ebenfalls zu ca. 2-3 cm, erst dann beginnt der Abpumpvorgang. Nun wird gut und schnell abgepumpt, meiner Einschätzung nach aber nun zuviel Restflüssigkeit nach abschalten stehen gelassen. Die Normal-Glocke steht jetzt ca. 2cm unter Wasser und die Pumpe selbst steht zu ca. zwei Dritteln noch unter Wasser. Könnte eben dieses Verhalten über die Nachlaufzeit reguliert werden ? Wäre es nicht gut, wenn die Glocken immer mal "frei" hängen können um Ablagerungen etwas zu vermeiden ?
2.) Ich verstehe die S2 und S3 Zeiten nicht abschließend. Wenn wir die eine auf 25 % eingestellt haben, lässt sich die andere (12 Minuten) irgendwie nicht mehr einstellen. Kann dies jemand für die Highlogo-Steuerung etwas anders (einfacher) als in der Anleitung erklären ?
3.) Nicht lachen - das ist mein Ernst - wie kann ich sicher sein, dass wir die elektrische Zuleitung richtig installiert haben, um die richtige Drehrichtung der Pumpe zu ermöglichen. Mein Elektriker hat mit L1,L2 und L3 ein rechtes Drehfeld angeschlossen, und die Zuleitungen zur Pumpe nach Anleitung U1,V1,W1 von linls nach rechts installiert. Die Pumpe pumpt, aber würde sie das auch tun, wenn sie falsch herum laufen würde ? Versteht ihr was ich meine ??
Abschließend - Danke vorab - gut, ein solches Forum gefunden zu haben.
LG,
Peter