Seite 1 von 1

Multicut Pumpe 25/2

Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 20:48
von otti
Beim Einbau einer Hebeanlage ist uns während der Montage erst aufgefallen,daß der Zulauf der Grundleitung (bauseits erstellt)fast ebenerdig ist,leider erst jetzt,wo wir morgen den Elekroanschluß sowie die Staudruckglocken mit Schläuchen etc installieren wollen/wollten...,ist auch unsere erste Hebeanlage,kommt in unserer Region eher selten vor,
lt.Montageanleitung muß der Zulauf ca 30 cm höher sein...irgendwo auch logisch,
hat jemand eine Idee ? Danke schon mal,
Otti

Re: Multicut Pumpe 25/2

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 09:29
von jens_hoewener
Hallo Otti,

wir würden dir gern weiterhelfen, aber irgendwie verstehn wir nicht so ganz was du meinst, vielleicht kannst du dein Problem noch etwas genauer erklären.

Hast du in deiner jetzigen Situation evtl. kein Gefälle zum Schacht? Dann könntet Ihr diesen etwas tiefer setzen und je nach Typ verlängern.

Wenn es ein PKS 800 Kunststoffschacht ist, dann geht da mit der Schachtverlängerung PSV370 aus Kunststoff,
um ca. 40 cm.

Re: Multicut Pumpe 25/2

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 15:57
von otti
Der Schacht (bauseits) wurde als Betonzisterne in Ringen...geliefert,knapp über dem Boden des Schachtes wurde eine
Kernbohrung gesetzt,durch die die Grundleitung in den Schacht geführt wurde.
Da der Zulauf der Grundleitung 80 cm über dem Boden sein sollte,habe ich nun ein Problem von der Zulaufseite her...
evtl.Verschlammung etc...
Das ganze hat sich mittlerweile insofern entspannt,als wie die Grundleitung mit einem Sturzgefälle in den Schacht
geführt wurde,nun alles wieder aufgebaggert wird ,so daß der Einlauf 50 cm über dem Boden des Schachtes eingeführt
wird(eben kein Sturzgefälle mehr).
Zum Glück muß nicht die ganze Zisterne raus...,hab zwar nur 50 cm ,aber das wird wohl gehen.
Danke der Nachfrage,
Otti