Fragen zur BD 00 E
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 21:43
Hallo,
ich habe vor 3 Jahren ein Haus gekauft bei dem ein Regenwasserschacht mit 2 Tauchpumpen verbaut wurde. Als Steuerung ist o.g. BD 00 E Einheit verbaut. Leider habe ich weder ein Handbuch dafür, noch kann der Vorbesitzer dazu etwas genaueres sagen.
Da ich leider keine Ahnung habe was hier relevant ist, erkläre ich erstmal den gesamten Aufbau. Ich habe im Garten eine Zisterne, welche das Regenwasser sammelt und einen Teilkeller mit Drainage. Der Überlauf und auch die Drainage werden in einen separaten Schacht mit 2 Jung Tauchpumpen geleitet.
Heute hatten wir vor die Zisterne zu reinigen und haben dafür das Wasser abgepumpt. Als ungefähr die Hälfte raus war, ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im anderen Schacht auch läuft, obwohl es gar nicht regnet. Ob es da einen Zusammenhang gibt kann ich nicht sagen, ist nur für die Vollständigkeit.
Ich habe dann den anderen Schacht geöffnet und gesehen, dass eine der beiden Pumpen trotz sehr geringem Wasserstand durchgehend lief und das Wasser unten am Winkelstück seitlich rausspritzte. Alle 3 Schwimmer hingen senkrecht runter. Ich habe daraufhin die Sicherung abgeschaltet und bin in den Schacht geklettert, weil ich gedacht hatte, dass an dem HT Bogen ein Leck ist. Gefunden hab ich allerdings ein gebohrtes Loch, welches vielleicht als Ablauf zum Frostschutz drin ist???
Beim Einschalten der Sicherung sprang jedesmal Pumpe 1 wieder an und spritze seitlich das Wasser wieder raus. Nachdem ich dann an allen Schwimmern mal gewackelt hatte, blieb die Pumpe dann auch mal wieder aus. Beim Testen haben 2 der Schwimmer Pumpe 1 wieder aktiviert und der 3. hat den Alarm wegen zu hohem Füllstand ausgelöst. Pumpe 2 ist dabei nie angesprungen. Da mir aufgefallen ist, dass sich da schon jede Menge Schlamm angesammelt hat, habe ich davon auch gleich noch einen Großteil entfernt. Inwiefern die Pumpen Filter verbaut haben weiß ich nicht, aber schaden kann es ja auch nicht.
Im Anschluss habe ich an der Steuerung versucht die Pumpen manuell an der BD 00 E zu schalten. Pumpe 1 sprang auch jedesmal an, Pumpe 2 allerdings nicht. Auch nach dem Wechsel der Sicherungen lief Pumpe 2 nicht. Man hört in der Steuerung jedesmal ein deutliches Schalten, aber am anderen Ende passiert nichts.
Ich befürchte nun natürlich, dass die Pumpe 2 defekt ist, aber ich weiß auch gar nicht wann welche Pumpe laufen soll. Kann mir eventuell mal einer die genaue Schaltung erklären? Und warum lief Pumpe 1 trotz des geringen Füllstandes und mit hängenden Schwimmern? In den 3,5 Jahren, die ich das Haus nun habe, wurden keine Wartungsarbeiten an der Anlage durchgeführt, muss man da eventuell regelmäßig irgendetwas dran machen?
Ist ein bisschen viel Text geworden, aber ich hoffe in Situation dabei bestmöglich beschrieben zu haben.
Gruß, Lars
ich habe vor 3 Jahren ein Haus gekauft bei dem ein Regenwasserschacht mit 2 Tauchpumpen verbaut wurde. Als Steuerung ist o.g. BD 00 E Einheit verbaut. Leider habe ich weder ein Handbuch dafür, noch kann der Vorbesitzer dazu etwas genaueres sagen.
Da ich leider keine Ahnung habe was hier relevant ist, erkläre ich erstmal den gesamten Aufbau. Ich habe im Garten eine Zisterne, welche das Regenwasser sammelt und einen Teilkeller mit Drainage. Der Überlauf und auch die Drainage werden in einen separaten Schacht mit 2 Jung Tauchpumpen geleitet.
Heute hatten wir vor die Zisterne zu reinigen und haben dafür das Wasser abgepumpt. Als ungefähr die Hälfte raus war, ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im anderen Schacht auch läuft, obwohl es gar nicht regnet. Ob es da einen Zusammenhang gibt kann ich nicht sagen, ist nur für die Vollständigkeit.
Ich habe dann den anderen Schacht geöffnet und gesehen, dass eine der beiden Pumpen trotz sehr geringem Wasserstand durchgehend lief und das Wasser unten am Winkelstück seitlich rausspritzte. Alle 3 Schwimmer hingen senkrecht runter. Ich habe daraufhin die Sicherung abgeschaltet und bin in den Schacht geklettert, weil ich gedacht hatte, dass an dem HT Bogen ein Leck ist. Gefunden hab ich allerdings ein gebohrtes Loch, welches vielleicht als Ablauf zum Frostschutz drin ist???
Beim Einschalten der Sicherung sprang jedesmal Pumpe 1 wieder an und spritze seitlich das Wasser wieder raus. Nachdem ich dann an allen Schwimmern mal gewackelt hatte, blieb die Pumpe dann auch mal wieder aus. Beim Testen haben 2 der Schwimmer Pumpe 1 wieder aktiviert und der 3. hat den Alarm wegen zu hohem Füllstand ausgelöst. Pumpe 2 ist dabei nie angesprungen. Da mir aufgefallen ist, dass sich da schon jede Menge Schlamm angesammelt hat, habe ich davon auch gleich noch einen Großteil entfernt. Inwiefern die Pumpen Filter verbaut haben weiß ich nicht, aber schaden kann es ja auch nicht.
Im Anschluss habe ich an der Steuerung versucht die Pumpen manuell an der BD 00 E zu schalten. Pumpe 1 sprang auch jedesmal an, Pumpe 2 allerdings nicht. Auch nach dem Wechsel der Sicherungen lief Pumpe 2 nicht. Man hört in der Steuerung jedesmal ein deutliches Schalten, aber am anderen Ende passiert nichts.
Ich befürchte nun natürlich, dass die Pumpe 2 defekt ist, aber ich weiß auch gar nicht wann welche Pumpe laufen soll. Kann mir eventuell mal einer die genaue Schaltung erklären? Und warum lief Pumpe 1 trotz des geringen Füllstandes und mit hängenden Schwimmern? In den 3,5 Jahren, die ich das Haus nun habe, wurden keine Wartungsarbeiten an der Anlage durchgeführt, muss man da eventuell regelmäßig irgendetwas dran machen?
Ist ein bisschen viel Text geworden, aber ich hoffe in Situation dabei bestmöglich beschrieben zu haben.
Gruß, Lars