Re: BD 00 Steuerung / Hochwasser Alarm

Verfasst: Mi 20. Dez 2017, 20:19
von Sprinter
Hallo Stefan,
Wenn das zweite Relais verbaut ist spricht nichts dagegen 40741 durch 41/43 zu ersetzen.
Grüße
der Sprinter

Re: BD 00 Steuerung / Hochwasser Alarm

Verfasst: Fr 22. Dez 2017, 19:51
von bastelkoenig
K5 gibt ja Dauerkontakt, K6 ist per Jumper auf Dauer oder Pulskontakt umschaltbar.

Vll hängt es auch mit der Elektronik und der Kälte zusammen. Etwas ältere Steuerung,
ein bisschen kälte und es kann schon dazu kommen das das Relais ansteuert aber die Lampe innen nicht angeht.

Die Relais sollten eigendlich so Stramm sein das die vom Klopfen nix ändern.
Hast du durchsichtige Finder-Relais oder Schwarze Relais auf der Leiterplatte?
Bei den Durchsichtigen kann man sehr gut sehen ob die Spule angezogen hat oder nicht.
Bei den Schwarzen kann man es ggf. durch ganz leichte Wärme spüren.

Wenn die Relaisspule angezogen ist, dann kommt der Defekt von tiefer aber wenn nicht wirds das relais sein.

Klemm wie gesagt mal Fix auf K6 um und setze den Jumper auf Dauersignal.