Hallo zusammen,
unser Haus wurde 2018 fertig gestellt und seitdem sind schon 3 U3KS kaputt gegangen. Die Pump soll das Abwasser von Waschmaschine, Trockner und der Enthärtungsanlage aus einem Schacht pumpen, wobei die Enthärtungsanlage seit ca. einem halben Jahr nicht mehr in Betrieb ist.
Das Fehlerbild war immer das gleiche: Sobald der Schwimmer der Pumpe umschaltet, hat die Pumpe einen Kurzschluss und der FI fliegt raus. Das war bisher bei allen 3 Pumpen so. Die Pumpe hat eine eigene Steckdose und eine eigene Sicherung im Sicherungskasten.
Nachdem die ersten zwei Pumpen noch vom Bauträger während der Garantiezeit getauscht wurden, bleib ich jetzt auf der letzten sitzen und muss die Ursache selbst finden.
Ich habe die Pumpe schon ausgebaut und zerlegt, dank der Anleitung die ich hier gefunden habe! Der Motor saß bombenfest aber mit viel Geduld und Kraft konnte ich ihn dann doch noch aus dem Gehäuse ziehen. Ich habe an den Innenwänden des Gehäuses einige kleine Tröpfchen Feuchtigkeit gesehen, wobei ich mir aber nicht sicher bin ob das evtl nur Kondensat war.
Danach habe ich angefangen mit meinem Multimeter alles durch zu messen. Der Schalter scheint einwandfrei zu funktionieren. Auch der Kondensator hat 5,94 µF. Zum Schluss habe ich den Motor durchgemessen.
Der Widerstand der Hilfswicklung ist 56 Ohm und der Widerstand der Arbeitswicklung 33 Ohm. Der Isolationswiderstand zwischen Wicklung und Gehäuse ist sowohl für Hilfs- als auch Arbeitswicklung bei jeweils über 2,9 MOhm.
Wo könnte hier der Fehler liegen und wie könnte dieser Schaden verursacht worden sein bzw.wie kann ich das in Zukunft verhindern?
Ich bin für jeden Hinweis/Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Stephan
unser Haus wurde 2018 fertig gestellt und seitdem sind schon 3 U3KS kaputt gegangen. Die Pump soll das Abwasser von Waschmaschine, Trockner und der Enthärtungsanlage aus einem Schacht pumpen, wobei die Enthärtungsanlage seit ca. einem halben Jahr nicht mehr in Betrieb ist.
Das Fehlerbild war immer das gleiche: Sobald der Schwimmer der Pumpe umschaltet, hat die Pumpe einen Kurzschluss und der FI fliegt raus. Das war bisher bei allen 3 Pumpen so. Die Pumpe hat eine eigene Steckdose und eine eigene Sicherung im Sicherungskasten.
Nachdem die ersten zwei Pumpen noch vom Bauträger während der Garantiezeit getauscht wurden, bleib ich jetzt auf der letzten sitzen und muss die Ursache selbst finden.
Ich habe die Pumpe schon ausgebaut und zerlegt, dank der Anleitung die ich hier gefunden habe! Der Motor saß bombenfest aber mit viel Geduld und Kraft konnte ich ihn dann doch noch aus dem Gehäuse ziehen. Ich habe an den Innenwänden des Gehäuses einige kleine Tröpfchen Feuchtigkeit gesehen, wobei ich mir aber nicht sicher bin ob das evtl nur Kondensat war.
Danach habe ich angefangen mit meinem Multimeter alles durch zu messen. Der Schalter scheint einwandfrei zu funktionieren. Auch der Kondensator hat 5,94 µF. Zum Schluss habe ich den Motor durchgemessen.
Der Widerstand der Hilfswicklung ist 56 Ohm und der Widerstand der Arbeitswicklung 33 Ohm. Der Isolationswiderstand zwischen Wicklung und Gehäuse ist sowohl für Hilfs- als auch Arbeitswicklung bei jeweils über 2,9 MOhm.
Wo könnte hier der Fehler liegen und wie könnte dieser Schaden verursacht worden sein bzw.wie kann ich das in Zukunft verhindern?