Seite 2 von 2

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 21:05
von segler64
Schau mal unter PKS-A 800-D40 für den Schacht und UFK Pumpen mit Multi- Cut System.
Sind 2 verschiedene Artikelstämme.

Ahoi!

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 21:18
von segler64
Die ideale Pumpe wäre wohl eine UFK 25/2 M

Ahoi!

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 22:39
von bastelkoenig
http://www.jung-pumpen.de/index.php?id=32

Den kannst du dann Variabel mit den gewollten Pumpen und Steuerungen ausstatten.
Welche Pumpe du brauchst musst du dir aus der Leistungskurve bei denen hier ersehen:

http://www.jung-pumpen.de/index.php?id=multicut

Und nach den Pumpen dann das Steuergerät.

Beides Muss für den Ex-Betrich zugelassen sein. (UFK-Pumpen und BD-EX Steuergeräte)

Und wie Segler sagte: Nicht am flaschem Ende Sparen.
Dem mit dem Altwerden stimme ich auch zu und ich bekomme dafür auch nix ;)

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 23:02
von Christiane
Hallo,

danke, jetzt habe ich sie gefunden. Brauche ich dann von der Pumpe 2 Stück?

In den Revisionsschacht passt der Behälter vermutlich nicht. Kann ich den einfach in die Erde setzen, oder braucht er einen eigenen Schacht?

Und noch ne Frage: was bedeutet "geländeparallel"?

Viele Grüße
Christiane

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 23:08
von Christiane
Ich hab noch eine Frage. Über die Pumpen mit Schneidewerk habe ich oft gelesen, dass sie gern verstopfen. Nun wirft bei uns niemand Abfälle oder Zellstoffzeugs ins Klo, aber auf Klopapier möchten wir ungern verzichten :). Wie empfindlich sind die Pumpen denn dabei?

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 16:12
von bastelkoenig
Also den Schacht kannst du so in die Erde setzen.

Pumpen kommen davon dann zwei rein.

Geländeparallel bedeutet ohne Gefälle, so wie das Gelände ist bergauf oder berab gelegt in min. 80cm Tiefe.
Eben Parallel zur Oberfläche :)

De Multicut-Pumpen verstopfen ned. Die hauen auch Tampons etc. durch.
Verstopfen tun die erst, wenn du keine Wartung machst, die dann sowieso einmal im Jahr fällig ist
und das Schneidwerk nicht mehr schneidet sondern nur noch Klemmt wie eine Stumpfe Schere.
Dann wird das nicht mehr geschnitten sondern Verklemmt, dann verstopft die Pumpe.

lG

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 17:21
von Christiane
Hallo Bastelkönig,

Wieder mal vielen Dank. Ich sehe ein, dass man nicht am falschen Ende sparen soll, und ich werde auf jeden Fall was Gescheites kaufen. Ich zweifle nicht daran, dass Euer Vorschlag eine sehr vernünftige Lösung ist. Gäbe es denn überhaupt eine günstigere Alternative?

Käme ich z. B. mit einer einzigen Pumpe aus, wenn bei einem Defekt weiter die Sickergrube benutzt werden könnte, etwa durch einen Schieber VOR der gesamten Pumpeninstallation?

Wäre es pumpentechnisch gesehen preiswerter zu lösen, wenn ich statt hinter dem Haus vor dem Haus aufgraben lasse, um die beiden Abwasseranschlüsse direkt in die Pumpe zu leiten? Dann sind es nur die anfangs beschriebenen 6-8 Meter, je nach dem, ob der Kanal in der Straßenmitte oder eher am Rand verlegt wird.

Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin leider absoluter Laie, es ist so oder so eine teure Angelegenheit und ich möchte nichts falsch machen.

Viele Grüße
Christiane (bekennender Sickergruben-Fan :))

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 19:40
von segler64
Hallo mal wieder!

Also prinzipiell kommst Du mit einer Pümpe aus, die Norm sagt da nix dagegen. Bastel und ich sind halt Verfechter der hohen Betriebssicherheit!!!

Wo der Schacht dann letztendlich sitzt ist eine Frage, die auch was mit dem Problem Rückstau zu tun hat.

Über Hausniveau= Rückstaugefährdet
Unter Hausniveau= eben nicht

Und wie Bastel schon sagte: eine Multi- Cut frisst (Wartung vorrausgesetzt) nahezu alles!!!

Im Besucherzentrum von Jung werden da zur Anschauung Dinge wie Handtücher oder Blaumänner geschreddert.

Natürlich gibt es solche Pumpen auch von anderen Herstellern, aber da fahr ich auch öfter zur Störungsbeseitigung hin.

Ahoi!

Der Segler

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:45
von bastelkoenig
Segler kann ich auch nur zustimmen :)

Auch eine Pumpe würde dir reichen.
Ich habe dort auch schon überlegt. Weil du ja wie beschrieben garn nicht so oft da bist und so weiter.
Ich würde aber immer eine Doppelanlage nehmen bei Abwasser ;)

Soweit ich weis sind Sickergruben in keinem Fall mehr erlaubt wenn ein Kanal zu verfügung steht...

Re: Hebeanlage wegen Gefälle überhaupt möglich?

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 23:41
von Christiane
Hallo,

super, jetzt weiß ich erst mal Bescheid, vielen Dank noch mal Euch beiden. Dann kommt die Pumpe doch lieber hinters Haus (= tiefer gelegen), auch wenn der Weg zum Kanal weiter ist.

Es wird auf jeden Fall eine Jung-Pumpe, keine Sorge :)

Die Leute vom Bauamt kommen demächst vorbei und werden uns erklären, wo und wie die Anschlüsse geplant sind. Es soll auch ein Revisionsschacht für jedes Haus oben an die Straße kommen. Mit Fa. Jung habe ich Kontakt aufgenommen und nach einem Händler hier gefragt. Es gibt einen Regional-Außendienstler, den man anrufen kann. Er ist nur im Moment noch in Urlaub.

Die Idee, die Sickergrube für den Notfall zu behalten, hat der Nachbar vom Bauamt. Zuschütten kann man sie ja immer noch. Aber an den Kanal müssen wir natürlich trotzdem alle.

Wenn Ihr wollt, halte ich Euch auf dem Laufenden. Es kann allerdings ein paar Wochen dauern, bis alle aus dem Urlaub zurück sind.

Viele Grüße
Christiane