Seite 1 von 2

Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 15:38
von E46ti
Hallo,
ich habe mich heute neu hier angemeldet, da ich ein Problem mit der Fäkalienhebeanlage Compli 400/5 habe. :(
Das Haus gehört den Eltern meiner Freundin. In der Kellerwohnug ist halt so eine Hebeanlage verbaut.

Nun ist es so das es seit etwa 3 Woche probleme mit dem Abwasser gibt.

Toilette, Badewanne und so ziemlich jeder Abfluß lief nicht mehr richtig ab, nur noch ganz langsam.
Wir hatten dann einen Sanitärfachman da, der hat auch festgestellt das die Hauptabwasserleitung verstopft war und hat sie freigemacht.
Danach lief alles ganz wunderbar, bis Heute. Das Wasser läuft wieder nur langsam ab und alles ist verstopft.
Meine Freundin sagt auch, das sich die Hebeanlage anders anhört, ich denke mal das es daran liegt das das Abwasser nicht mehr richtig abgesaugt wird oder so. Bin leider kein Fachman.

Kann es eventuell sei, das es der Pumpe an Wartung fehlt, ich kann mir nicht vorstellen das so ein Gerät mal einfach so 20 Jahre ohne jede Wartung auskommt, die letzten 4 Jahre hat sie auf jedenfall keine bekommen.

Wir hatten noch nie Probleme mit der Hebeanlage, und das fing alles an, seit dem bei uns in der Straße der Kanal komplett erneuert wird, ok, kann ja zufall sein, aber vieleicht hat es ja auch etwas damit zu tun. Wie gesagt, bin kein Fachmann.

Hoffe das mir jemand helfen kann oder auch schon ein solches problem hatte und weis, was zu tun ist.

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 16:25
von bastelkoenig
Hallöchen und willkommen :)

Ich denke du solltest mal nach der Entlüftung der Anlage sehen.
Wenn die nicht OK ist kann die Luft nicht aus dem Behter und somit kann das wasser auch schwer da rein :)
Das die Leiung wieder zu ist kann ich mir i-wie wenig vorstellen... Hm...

lG Timo

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 16:28
von E46ti
Ich denke auch, das es was mit der Pumpe zu tun hat.

Wie wird die Anlage denn Entlüftet. Ich habe absolut keine Ahnung davon.

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 17:29
von bastelkoenig
Da müsste vom Behälter ein extra Rohr weggehen zur Entlüftung :) meistens ein 70er HT...
Sollte es zumindest sein... :)

Lies mal auf er HP von Jung die Bedienungsanleitung der Anlage.
Wartung sollte dringends sowieso gemacht werden!!!!

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 17:48
von E46ti
Von der Pumpe geht ein Plastikrohr raus, das dann in der Decke verschwindet.

Ich habe das Rohr abgezogen und dann mal versucht die Pumpe zu Starten, da steht zwar Abwasser drin, aber sagt nicht ab. :( Das Rohr ist da auch einfach nur Locker draufgesteckt.

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 21:53
von Sprinter
Hallo auch von mir.
Was macht die Anlage denn?
Schaltet sie selbsttätig ein und bringt nichts weg, geht dann auf Alarm?
Schaltet sie nicht automatisch ein, nur wenn Du den grünen Taster drückst?
Welche der LEDs im Steuergerät leuchten auf?
Da wären nähere Angaben wichtig, da es 2 völlig unterschiedliche Ursachen wären?

Die Sache mit der Lüftung ist bei der Compli nicht so gravierend, zumindest nicht die Behälterlüftung. Das kannst Du vernachlässigen.Da kommt eher die Belüftung des Laufradbereiches in Frage.
Grüße
der Sprinter

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 21:57
von bastelkoenig
Nen dickes Rohr wo das Abwasser drin Stand?

Sei froh das du keine Dusche genommen hast :D :D :D
Wobei wäre ja mal wieder was für die "Wirklich passiert!"-Ecke

Dachte an die Behälterlüftung.
Wenn der Laufradbereich nicht entlüftet wird, dann staut sich ned das Wasser im Zulauf zurück odr läuft ganz schlecht ab...

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 22:47
von E46ti
Nein, in dem Rohr stand kein Abwasser, mann kann dann nur von oben in das Gehäuse gucken, ist auch nich fest drauf das Rohr, nur leicht draufgesteckt.

Im ruhezustand leuchtet garkein lämpchen.

Wenn ich den Schalter drücke leuchtet ein grünes lämpchen, und Sie pumpt auch ab. Macht sie aber auch ab und zu Automatisch, wie immer halt. Der Alarm ist noch nicht angegangen.
Sie hat sich erst einmal anders angehört als sonst. Kann ich garnicht beschreiben. Jetzt hört sie sich wieder ziemlich normal an.
Aber bei uns läuft das Abwasser immer noch nicht richtig ab.
Halt immer sehr langsam.

Das Hauptabflussrohr war halt schon mal verstopft, also das, was direkt von der Toillette usw. in die Pumpe führt, die haben das Gehäuse aufgemacht, einmal in dem Rohr rumgestochert und da kam auch schon alles raus.

2 Wochen ging es dann auch gut, und jetzt fängt es schon wieder an.

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Di 8. Nov 2011, 15:54
von bastelkoenig
Hm lasst ihr vielleicht große Geschäfte mit viel Klopapier da, aber Spült immer nur mit der Spartaste?
Das sollte man bei Hebeanlagen sowieso vermeiden...
Sind ja keine Dickstoffpumpen...

Re: Problem mit Hebeanlage Compli 400/5

Verfasst: Di 8. Nov 2011, 18:39
von Sprinter
Hallo,
ich tippe mal auf den Schwimmer. Der ist wahrscheinlich schwergängig geworden, und schaltet erst so spät ein, dass ein Rückstau im Rohr entsteht, der zu diesen Verstopfungen führt. Kann in dem Alter schon mal passieren.
Grüße
der Sprinter